![]() Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.4.2013 Пользователь №: 32729 ![]() |
Здравствуйте коллеги. Очень срочно нужна ваша помощь!
Имеем два счетчика Меркурий 230-03RN подключенных через трансформаторы тока. Подключены они неправильно: http://s48.radikal.ru/i121/1304/3d/c3926685b238.jpg Подключаем как положено: http://s020.radikal.ru/i723/1304/ae/aa7023459bbc.jpg В результате имеем возросший где-то в 2 раза расход электроэнергии. Необходимо объяснить людям ничего не понимающим в электрике как такое возможно, помогите сформулировать обоснование... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
А часы в счетчике идут?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
А часы в счетчике идут? Часы могут правильно показывать, за это отвечает совсем другой процес. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2025, 11:43 |
|
![]() |