Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний |
25.4.2013, 10:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.4.2013 Пользователь №: 32729 |
Здравствуйте коллеги. Очень срочно нужна ваша помощь!
Имеем два счетчика Меркурий 230-03RN подключенных через трансформаторы тока. Подключены они неправильно: http://s48.radikal.ru/i121/1304/3d/c3926685b238.jpg Подключаем как положено: http://s020.radikal.ru/i723/1304/ae/aa7023459bbc.jpg В результате имеем возросший где-то в 2 раза расход электроэнергии. Необходимо объяснить людям ничего не понимающим в электрике как такое возможно, помогите сформулировать обоснование... |
|
|
![]() |
30.5.2015, 20:29
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как-то раз я возился с эл.счетчиком (не меркурий) в тарифах. В результате счетчик моргал, что-то показывал на экране, но показания не росли.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
power2 Неправильное подключение Меркурий 230-03RN 25.4.2013, 10:32
next RE: Неправильное подключение Меркурий 230-03RN 25.4.2013, 11:12
mic61 А нагрузка у Вас на схемах справа, или слева? А ре... 25.4.2013, 11:55
power2 Цитата(mic61 @ 25.4.2013, 12:55) А нагруз... 25.4.2013, 12:34
uvk2 Мне думается обоснование - это схема подключения, ... 25.4.2013, 18:05
Roman D Цитата(uvk2 @ 25.4.2013, 18:05) А скажите... 25.4.2013, 18:35
mic61 Цитата(Roman D @ 25.4.2013, 18:35) Лично ... 25.4.2013, 21:43
savelij® Вообще то и вторая схема не правильная, ибо заземл... 25.4.2013, 20:05
next Цитата(savelij® @ 25.4.2013, 20:05) Вообщ... 25.4.2013, 20:23
savelij® Цитата(next @ 25.4.2013, 21:23) Почему,мо... 25.4.2013, 20:25
next Цитата(savelij® @ 25.4.2013, 21:25) Если ... 25.4.2013, 20:49
Гость Доброго времени суток. Извиняюсь если не в той тем... 15.7.2013, 20:57
ez81 Цитата(Гость @ 15.7.2013, 21:57) Доброго ... 15.7.2013, 21:13
next Цитата(Гость @ 15.7.2013, 21:57) Доброго ... 15.7.2013, 22:09
yuoras Цитата(Гость @ 15.7.2013, 19:57) Доброго ... 16.7.2013, 9:02
Гость Чередования фаз не влияет на учет электроэнергии э... 17.7.2013, 7:21
yuoras Цитата(Гость @ 17.7.2013, 6:21) Чередован... 17.7.2013, 8:49
Гость_Вася_* Цитата(yuoras @ 17.7.2013, 8:49)
Направ... 17.7.2013, 11:50
yuoras Я так понимаю, Вы с Украины?.
Если дело имеете с О... 17.7.2013, 14:42
Гость_Вася_* Цитата(yuoras @ 17.7.2013, 14:42) Я так п... 18.7.2013, 11:42
yuoras Цитата(Гость_Вася_* @ 18.7.2013, 10:42) Р... 18.7.2013, 14:12
Гость_Вася_* Цитата(yuoras @ 18.7.2013, 14:12) Знаете,... 29.7.2013, 15:59
с2н5он видимо мало в РФ работаете, у нас даже "Берег... 18.7.2013, 12:17
Сунцов Денис И при таком разнообразии украинских счетчиков есть... 18.7.2013, 14:34
yuoras Цитата(Сунцов Денис @ 18.7.2013, 13:34) И... 18.7.2013, 15:26
yuoras Я образно взял сравнение Меркурия, так как практич... 29.7.2013, 21:24
Гость_Тимур_* Привет ребята! Вопрос опытным есть. Столкнулся... 28.3.2014, 22:26
РоманК Цитата(Гость_Тимур_* @ 28.3.2014, 21:26) ... 30.3.2014, 15:26
yuoras Цитата(РоманК @ 30.3.2014, 14:26) Такое в... 30.3.2014, 21:18
Гость_Тимур_* Ой забыл. Прибор учета простой электронный Mercury... 28.3.2014, 22:28
yuoras В прямоточных счётчиках производства Меркурий , че... 29.3.2014, 12:24
Гость_Тимур_* Хорошо это понятно, а что если все три фазы поменя... 29.3.2014, 14:04
yuoras Будет считать с нарастающим итогом , в Паспорте вс... 29.3.2014, 18:56
Гость_Тимур_* Дело в том что нету у меня ни паспорта ни РЭ ничег... 29.3.2014, 22:23
yuoras Да начудить можно и с однофазным , но это уже друг... 30.3.2014, 15:16
Гость_Тимур_* C трансформаторным конечно все ясно.
Теперь и с пр... 30.3.2014, 22:41
next Сегодня установили общедомовой счетчик в ВРУ нашег... 31.3.2014, 19:05
next Цитата(next @ 31.3.2014, 19:05) Сегодня у... 22.1.2015, 13:56
Transformator Цитата(next @ 31.3.2014, 19:05) Сегодня у... 11.6.2015, 9:48
next Цитата(Transformator @ 11.6.2015, 9:48) в... 11.6.2015, 22:39
Transformator Цитата(next @ 11.6.2015, 22:39) Это векто... 12.6.2015, 23:02
yuoras Цитата(Transformator @ 12.6.2015, 23:02) ... 13.6.2015, 10:06
Transformator Цитата(yuoras @ 13.6.2015, 10:06) "А... 13.6.2015, 12:35
Roman D Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 12:35) ... 13.6.2015, 13:18
yuoras Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 12:35) ... 13.6.2015, 13:33
yuoras Всё правильно , счётчик трансформаторного включени... 31.3.2014, 20:02
Эл-Х При монтаже системы учета были перепутаны Л1 и Л2... 5.2.2015, 19:28
next Цитата(Эл-Х @ 5.2.2015, 19:28) При ... 6.2.2015, 21:18
Эл-Х Нашел ту темку на форуме энергомеры. Значит я прав... 7.2.2015, 6:30
ez81 Сегодня столкнулся с неисправностью счетчика э... 30.5.2015, 14:43
yuoras В моей практике с работой Меркуриев , я только раз... 30.5.2015, 16:55
ez81 Так и у меня происходит, в понедельник посмотрим с... 30.5.2015, 17:06
ez81 Цитата(Roman D @ 30.5.2015, 20:29) Как-то... 30.5.2015, 23:16
Vasamba А часы в счетчике идут? 31.5.2015, 4:05
ez81 Цитата(Vasamba @ 31.5.2015, 4:05) А часы ... 31.5.2015, 7:06
yuoras Цитата(Vasamba @ 31.5.2015, 3:05) А часы ... 31.5.2015, 11:31
Vasamba Цитата(yuoras @ 31.5.2015, 18:31) Часы мо... 7.6.2015, 5:15
yuoras Цитата(Vasamba @ 7.6.2015, 5:15) Дело не ... 7.6.2015, 13:42
ez81 Сегодня смотрел через оптопорт данные на момент ... 31.5.2015, 13:56
Vasamba Был в моей практике случай с 230 Меркурием, напряж... 8.6.2015, 15:38
yuoras Цитата(Vasamba @ 8.6.2015, 15:38) Был в м... 8.6.2015, 18:22
ez81 По моему вопросу,векторку снимали перепутаны на вх... 9.6.2015, 19:20
yuoras Меркурий 230 учитывает енергию по модулю, то есть ... 9.6.2015, 22:40
ez81 Схему токовых цепей не трогали поменяли только ТН ... 10.6.2015, 6:47
yuoras Цитата(ez81 @ 10.6.2015, 6:47) Схему токо... 10.6.2015, 13:31
yuoras Я не понял суть Вашего вопроса.
Но точно , что на ... 11.6.2015, 15:52
next Вот из конфигуратора 13.6.2015, 13:39
Transformator Цитата(next @ 13.6.2015, 13:39) Вот из ко... 13.6.2015, 14:03
Roman D Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 13:03) ... 13.6.2015, 14:46
Transformator Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 14:46) 1) есл... 13.6.2015, 14:58
Roman D Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 13:58) ... 13.6.2015, 15:09
Transformator Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 15:09) Трансп... 13.6.2015, 16:27
Roman D Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 15:27) ... 13.6.2015, 17:24

Transformator Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 17:24) Ну да,... 13.6.2015, 17:45
Roman D Цитата(Transformator @ 13.6.2015, 15:27) ... 13.6.2015, 18:08
yuoras Заканчиваем беседу не по теме!! 13.6.2015, 18:34
Roman D Цитата(yuoras @ 13.6.2015, 17:34) Заканчи... 13.6.2015, 18:57
Гость_Вася_* Цитата(Roman D @ 13.6.2015, 18:57) Не все... 19.6.2015, 8:03
yuoras Цитата(Гость_Вася_* @ 19.6.2015, 8:03) Ес... 19.6.2015, 14:03
yuoras Разрешаю создать тему, там и будем считать. 13.6.2015, 19:21
Ant29 Форумчане дано:
меркурий 230 ART03 RN трансформато... 31.7.2015, 15:00
yuoras Для счётчиков с трансформаторами тока , чередовани... 31.7.2015, 15:15
Ant29 Цитата(yuoras @ 31.7.2015, 15:15) С чего ... 31.7.2015, 15:36
Ant29 Отпишусь по вышеуказанной проблеме. При вскрытии И... 19.8.2015, 10:52
Roman D Цитата(Ant29 @ 19.8.2015, 9:52) Как при в... 26.8.2015, 22:52
yuoras Цитата(Roman D @ 26.8.2015, 21:52) Провер... 27.8.2015, 11:37
Ant29 Цитата(yuoras @ 27.8.2015, 11:37) Ваша за... 27.8.2015, 17:25
yuoras Цитата(Ant29 @ 27.8.2015, 16:25) чтобы ок... 27.8.2015, 17:45
Roman D Цитата(Ant29 @ 27.8.2015, 16:25) Физику п... 28.8.2015, 18:03![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 23:15 |
|
|
|
|