Подскажите пожалуйста как измеряется фазное напряжение в сетях с изолированной нейтралью? Т.е. связи с заземляющим контуром нет а напряжение между фазой и землей вольтметр показывает. Заранее благодарен
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Подскажите пожалуйста как измеряется фазное напряжение в сетях с изолированной нейтралью? Открою великую тайну: там фазное напряжение равно линейному. ![]() А то, что замеряют между фазным проводником и землёй - это емкостное (образовавшееся в результате действия емкостных токов) напряжение между фазным проводником и землёй, но не фазное напряжение. А фазным напряжением стоит считать напряжение на обмотке электрической машины. Если на выходе однофазного трансформатора 380/220 на выводах вторичной обмотки относительно корпуса по 110 в - это всего лишь потому, что обмотка обладает ёмкостью. Подключите ЛН на 220 между любым из выводов и корпусом - гореть не будет, зато на втором выводе напряжение тут же вырастет до 220. Сообщение отредактировал Roman D - 27.5.2015, 22:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |