Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос о встречном нуле

ssorca
сообщение 26.5.2015, 14:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 26.5.2015
Пользователь №: 45551



В интернете много написано про встречные фазы, но я ничего не смог найти про встречные ноли. Что будет если ноль с городской сети, посадить на одну клемму с нулем генератора. Что будет с генератором и электроприборами в доме при включении центрального питания, при работающем генераторе. Фазы разделены и не встретятся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Student_007
сообщение 27.5.2015, 16:36
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Интересный вопрос

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Итак имеем однофазный генератор. Одна точка генератора( потенциал мы который берем ка нулевой), соединяется одним проводом и идет на шину.
Как понимаю после соединения с ЗУ шины, провод идущий от точки генератора до шины считается PEN проводником

- и что теперь не использовать однофазные генераторы?
- или провод который идет от нулевой точки генератора до щита это N проводник?
- или это PEN по определению, но функцию защитного не выполняет?
Думаю речь шла о потребителях э/э, а не о источниках.

В схеме где от однофазного генератора идет проводник фазный, нулевой и защитный на корпус генератора от места разделения в домашнем щите вполне безопасной.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.5.2015, 17:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Student_007 @ 27.5.2015, 17:36) *
Интересный вопрос

1.7.132. Не допускается .....
Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Поднимаем гену на опору - и усе впорядке icon_biggrin.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ssorca   Вопрос о встречном нуле   26.5.2015, 14:42
- - Student_007   Про разделены и не встретятся подробнее пожалуйста...   26.5.2015, 15:14
- - ssorca   Да я постарался вкратце объяснить вопрос, так как ...   26.5.2015, 15:17
|- - Костян челябинский   Цитата(ssorca @ 26.5.2015, 17:17) так как...   26.5.2015, 15:20
- - Student_007   качание (в электрической системе) Качания - явлени...   26.5.2015, 15:33
- - ssorca   sf1-вводной основное питание, она же городская сет...   26.5.2015, 15:51
- - Shturman1   ЦитатаВот что будет со всем этим, если при включен...   26.5.2015, 16:47
- - Roman D   А контакторы с НЗ контактами бывают?   26.5.2015, 18:19
- - Student_007   Я вообще особо смысла не вижу в таких схемных ухищ...   26.5.2015, 18:25
- - Ixtim   Цитата(ssorca @ 26.5.2015, 14:42) В интер...   26.5.2015, 18:28
- - Student_007   Взять перекидной рубильник к перекидным контактам ...   26.5.2015, 18:48
- - FRAER   ssorca, определитесь с понятием нуля и вопрос (про...   26.5.2015, 18:52
- - vick_tar   Ничего не будет, ни взрыва ни бума-даже все работа...   27.5.2015, 4:05
- - Student_007   Поймал дед золотую рыбку. Она ему говорит: - Чего...   27.5.2015, 8:05
- - с2н5он   тоже думаю, если соединить нули, ничего не будет   27.5.2015, 9:33
|- - Ant29   Цитата(с2н5он @ 27.5.2015, 9:33) тоже дум...   27.5.2015, 11:31
- - ssorca   Ребята всем спасибо за ответы) что же будет на пра...   27.5.2015, 11:41
|- - Student_007   Цитата(ssorca @ 27.5.2015, 11:41) Ребята ...   27.5.2015, 11:54
- - Pantryk   Дело в том, что если генератор однофазный, то от н...   27.5.2015, 12:57
- - Student_007   Интересный вопрос 1.7.132. Не допускается совмеще...   27.5.2015, 16:36
|- - haramamburu   Цитата(Student_007 @ 27.5.2015, 17:36) Ин...   27.5.2015, 17:27
- - Pantryk   ЦитатаПоднимаем гену на опору - и усе впорядке Даж...   27.5.2015, 17:59
- - Student_007   Мне интересен вопрос соприкосновения норм и однофа...   28.5.2015, 8:11
- - Sinus   У меня дома стоит резервный однофазный источник э/...   28.5.2015, 8:20


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:42
Rambler's Top100     