![]() Выбор трансформатора для пуска двигателя. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор трансформатора для пуска двигателя. |
Гость_sinet_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. Нужно выбрать трансформатор для пуска двигателя.
Ситуация такая. От линии 10 кВ питается несколько нефтяных скважин, на самой удаленной из них запускается двигатель который приводит в действие насос. Данные по двигателю: Pн=30 кВт Uн=0,38 В I=56 А cos fi=0,87 Кратность пускового тока 5 Данные по линии: Длина 2,49 км Провод АС 95 ro=0,301 x0=0,421 Условие пуска это напряжение на шинах в момент пуска = 0,8Uном Мне сказали нужно просчитать потери в линии и потери в трансформаторе, но никак не могу это все связать, прошу подсказать правильный порядок расчета и формулы, а то совсем запутался( |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Пусковой ток двигателя 5х56А=280А (или 184,8кВА).
Т.е. трансформатор при пуске двигателя должен выдать 184,8кВА. Подходит трансформатор 200кВА. Если взять 160кВА, у него будет кратковременная перегрузка 15,5%. (В аварийных случаях допускают кратковременную перегрузку трансформаторов сверх номинальной, которая сопровождается повышенным износом изоляции обмоток и снижением срока службы трансформаторов). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |