Здравствуйте!
Новое производство, требуется мощность 1000 кВт. Подстанция в 250 метрах. Нам нужно протянуть в земле. Сколько должно быть сечение кабеля при такой длине? Какой вариант выбрать с учетом потерь и других факторов? Хотелось бы получить профессиональный ответ по этому вопросу. Заранее спасибо! |
|
|
![]() |
25.5.2015, 5:44
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.5.2015 Пользователь №: 45482 |
Я извиняюсь, первоначально была дана не совсем правильная информация по мощности. На подстанции не 1000квт., а 1000кВА = 800 000 Вт.
У меня получается так: на каждую фазу 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2 Вот мои подсчеты: I = P/ (√3 * U * I * cos(φ)) I = 800 000 Вт / (1,73 * 380 В * 0,8') I = 1523 А Согласно ГОСТ 16442-80, Таблица 23. , допустимая токовая нагрузка для кабелей с медными жилами с сечением 240 мм2, проложенных в земле: 525 А. На каждую фазу возьмем 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2, 3 будет недостаточно, т.к. есть понижающий коэффициент на 4 провода, проложенных рядом в земле (в трубах или без труб): 0,78 С учетом поправочного коэффициент: 4 х 525 А * 0,78 = 1638 А. т.е. получается, что 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2 , проложенных в земле, достаточны для питания. Для подсчета потерь на расстояние 250 метров в Δ[%] на одном (фазном) проводе пользовался двумя разными формулами, которые нашел на сайтах. В одном случае получилось 1,83%, по другой формуле 2,52% Формула 1 Δ[%] = (I * L * ρ * 100) / (U * S) Δ[%] = (1523 А * 250 м *0,0175 ом*мм2/м * 100) / 380 В * 960 мм2 (4 провода х 240 мм2 )) = 667187 / 364800 = 1,83% Формула 2 Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) Δ[%] = (1, 73 * 1523 А * 250 м *0,0175 ом*мм2/м * 0,8 * 100) / 380 В * 960 мм2 (4 провода х 240 мм2 )) = 922176 / 364800 = 2,52% В формуле приняты следующие обозначения: I - ток в линии, А U - номинальное напряжение, В Δ[%]- потери напряжения на проводнике, % L - длина линии в одном направлении, м S - сечение проводника, мм2 ρ- удельное сопротивление материала проводника (медь), ом*мм2/м = 0,0175 cos(φ) - косинус сдвига фаз между током и напряжением, б/р Сообщение отредактировал Caspian - 25.5.2015, 5:52 |
|
|
Caspian Как правильно рассчитать сечение кабеля 1000кВт 380в на 250 м 21.5.2015, 6:13
Работник Я с Вами полностью согласен, нужен профессиональны... 21.5.2015, 8:55
savelij® Для такой мощности целесообразнее вести речь о сво... 21.5.2015, 10:08
Работник По хорошему конечно напрашивается свое ТП, или пер... 21.5.2015, 16:51
Caspian Цитата(Работник @ 21.5.2015, 17:51) По хо... 21.5.2015, 21:11
с2н5он Цитата(Caspian @ 21.5.2015, 22:11) Генера... 21.5.2015, 23:20
Caspian Цитата(с2н5он @ 22.5.2015, 0:20) Вам уже ... 22.5.2015, 3:56
FRAER Caspian, вы походу из тех, кто может зайти на фору... 22.5.2015, 6:08
Работник ЦитатаЭто асфальтный завод,
Схема вводного распред... 22.5.2015, 8:09
Student_007 4 мало будет
как я понимаю ток кабеля с алюм жила... 22.5.2015, 8:28
Sinus На один ввод потребуется 4 медных кабеля с сечение... 25.5.2015, 5:39
Sinus ЦитатаУ меня получается так: на каждую фазу 4 одно... 25.5.2015, 6:36
Student_007 А дешевле 5-ю алюминиевыми .
Да и по потерям счита... 25.5.2015, 7:05
Caspian Цитата(Student_007 @ 25.5.2015, 8:05) А д... 25.5.2015, 11:17
Igor Kolomio Цитата(Caspian @ 25.5.2015, 11:17) ...
На... 25.5.2015, 16:46
Гость_Алексей_* Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 16:46) А... 26.5.2015, 8:57
Igor Kolomio Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.5.2015, 7:57)... 26.5.2015, 9:30
Pantryk По первой формуле вы забыли корень из трех в числи... 25.5.2015, 10:49
Student_007 У меня по потерям близко к этому.
Итого потери в ... 25.5.2015, 11:15
Student_007 Без обид. Доверьте это дело специалисту, судя по т... 25.5.2015, 13:00![]() ![]() ![]() |
|