Здравствуйте!
Новое производство, требуется мощность 1000 кВт.
Подстанция в 250 метрах. Нам нужно протянуть в земле.
Сколько должно быть сечение кабеля при такой длине? Какой вариант выбрать с учетом потерь и других факторов?
Хотелось бы получить профессиональный ответ по этому вопросу.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Caspian
сообщение 25.5.2015, 5:44
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 45482



Я извиняюсь, первоначально была дана не совсем правильная информация по мощности. На подстанции не 1000квт., а 1000кВА = 800 000 Вт.
У меня получается так: на каждую фазу 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2
Вот мои подсчеты:
I = P/ (√3 * U * I * cos(φ))
I = 800 000 Вт / (1,73 * 380 В * 0,8')
I = 1523 А
Согласно ГОСТ 16442-80, Таблица 23. , допустимая токовая нагрузка для кабелей с медными жилами с сечением 240 мм2, проложенных в земле: 525 А.
На каждую фазу возьмем 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2, 3 будет недостаточно, т.к. есть понижающий коэффициент на 4 провода, проложенных рядом в земле (в трубах или без труб): 0,78
С учетом поправочного коэффициент: 4 х 525 А * 0,78 = 1638 А. т.е. получается, что 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2 , проложенных в земле, достаточны для питания.

Для подсчета потерь на расстояние 250 метров в Δ[%] на одном (фазном) проводе пользовался двумя разными формулами, которые нашел на сайтах.
В одном случае получилось 1,83%, по другой формуле 2,52%
Формула 1
Δ[%] = (I * L * ρ * 100) / (U * S)
Δ[%] = (1523 А * 250 м *0,0175 ом*мм2/м * 100) / 380 В * 960 мм2 (4 провода х 240 мм2 )) = 667187 / 364800 = 1,83%
Формула 2
Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S)
Δ[%] = (1, 73 * 1523 А * 250 м *0,0175 ом*мм2/м * 0,8 * 100) / 380 В * 960 мм2 (4 провода х 240 мм2 )) = 922176 / 364800 = 2,52%

В формуле приняты следующие обозначения:
I - ток в линии, А
U - номинальное напряжение, В
Δ[%]- потери напряжения на проводнике, %
L - длина линии в одном направлении, м
S - сечение проводника, мм2
ρ- удельное сопротивление материала проводника (медь), ом*мм2/м = 0,0175
cos(φ) - косинус сдвига фаз между током и напряжением, б/р

Сообщение отредактировал Caspian - 25.5.2015, 5:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Caspian   Как правильно рассчитать сечение кабеля 1000кВт 380в на 250 м   21.5.2015, 6:13
- - Работник   Я с Вами полностью согласен, нужен профессиональны...   21.5.2015, 8:55
- - savelij®   Для такой мощности целесообразнее вести речь о сво...   21.5.2015, 10:08
- - Работник   По хорошему конечно напрашивается свое ТП, или пер...   21.5.2015, 16:51
|- - Caspian   Цитата(Работник @ 21.5.2015, 17:51) По хо...   21.5.2015, 21:11
|- - с2н5он   Цитата(Caspian @ 21.5.2015, 22:11) Генера...   21.5.2015, 23:20
|- - Caspian   Цитата(с2н5он @ 22.5.2015, 0:20) Вам уже ...   22.5.2015, 3:56
- - FRAER   Caspian, вы походу из тех, кто может зайти на фору...   22.5.2015, 6:08
- - Работник   ЦитатаЭто асфальтный завод, Схема вводного распред...   22.5.2015, 8:09
- - Student_007   4 мало будет как я понимаю ток кабеля с алюм жила...   22.5.2015, 8:28
- - Sinus   На один ввод потребуется 4 медных кабеля с сечение...   25.5.2015, 5:39
- - Caspian   Я извиняюсь, первоначально была дана не совсем пра...   25.5.2015, 5:44
- - Sinus   ЦитатаУ меня получается так: на каждую фазу 4 одно...   25.5.2015, 6:36
- - Student_007   А дешевле 5-ю алюминиевыми . Да и по потерям счита...   25.5.2015, 7:05
|- - Caspian   Цитата(Student_007 @ 25.5.2015, 8:05) А д...   25.5.2015, 11:17
|- - Igor Kolomio   Цитата(Caspian @ 25.5.2015, 11:17) ... На...   25.5.2015, 16:46
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 16:46) А...   26.5.2015, 8:57
|- - Igor Kolomio   Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.5.2015, 7:57)...   26.5.2015, 9:30
- - Pantryk   По первой формуле вы забыли корень из трех в числи...   25.5.2015, 10:49
- - Student_007   У меня по потерям близко к этому. Итого потери в ...   25.5.2015, 11:15
- - Student_007   Без обид. Доверьте это дело специалисту, судя по т...   25.5.2015, 13:00