Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

помогите расчитать ток автоматов

wildchild
сообщение 24.5.2015, 8:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2015
Пользователь №: 45514



Здравствуйте. Делаю ремонт в квартире. Хотелось бы попросить помощи в выборе тока автоматов. Вот что я провёл на кухню: 1 провод NYM 4х3 для духовки (3500 кВт). Второй провод 3х4 NYM для группы розеток на фартуке, вытяжки (800 Вт) , мультиварки, СВЧ, стиралки. 1 кабель Nym 2.5x3 для посудомойки другой группы розеток и телевизора. 1 провод 6х3 (вероятно какой то ВВВг или как то так, не я делал,а строители) для варочной панели (7500 кВт). Посоветуйте ток автоматов для каждого контура.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 24.5.2015, 20:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



wildchild, еще раз для обделенных: розетка 16А, автомат 16А.

3500/220=15,91А
Почитайте ГОСТ на автоматический выключатель и поймете, что от такого тока нормальный автомат не сработает никогда