Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление отключенного кабеля 110 кВ , Непосредственно после отключения. Нюансы.

Коляныч
сообщение 20.5.2015, 11:00
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Добрый день! Интересует как осуществляется заземление жил отключенного кабеля 110 кВ.
Кабель в работе, далее отключают линию, а в жилах кабеля остаётся емкостной ток. Кабель нужно вывести в ремонт/обслужить. Ёмкостной ток следует разрядить на землю.
1) Как это осуществляется? Только лишь стационарным оборудованием? например манипуляцией заземляющих ножей разъединителя 110 кВ и выключателя 110 кВ.
или
2) Существуют ли какие-нибудь специальные переносные заземлители/штанги и прочее именно для этих целей?

Благодарю за все (любые) ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nail
сообщение 20.5.2015, 18:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Я к примеру даже не предполагаю как устроен разъеденитель 110 кВ, но знаю только 10кВ, могу только предположить, что емкостной ток можно смело заземлять.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 20.5.2015, 18:58
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Transformator @ 20.5.2015, 18:39) *
Я к примеру даже не предполагаю как устроен разъеденитель 110 кВ, но знаю только 10кВ, могу только предположить, что емкостной ток можно смело заземлять.

Почитал, позвонил заводам...Не всё так просто....
К примеру протяжённая кабельная линия 110 кВ, емкостной ток порядка 20-30А. К полюсам разъединителя подключен кабель под напругой. Напругу снимают, без напряжения разводят главные ножи разъединителя. Для заземления кабелей теперь нужно соединить заземляющие ножи разъединителя (находящиеся со стороны кабеля) с главными разведёнными ножами. А теперь внимание: данную манипуляцию на разъединителе разрешается проводить при емкостном токе до 4-х ампер (данные некоторых производителей разъединителя). Ибо образуется дуга в момент касания контактов и контактирующие поверхности очень быстро изнашиваются.
Из-за специфического характера емкостного тока не все производители и выключателей 110 кВ разрешают такие операции (например один полюс выключателя заземляем через ножи разъединителя, а ко второму присоединён кабель: так тоже нельзя). У разных выкл 110 кВ разная отключающая способность отключения емкостных токов. Бездумные манипуляции с выключателем при отключении емкостных токов могут повлечь выход выкл из строя.

Теперь если отключать вручную какими-нибудь переносными заземлителями: образуется дуга, по свидетельствам испытавших на себе данное явление сопровождается вспышкой, хлопком, искрами и по некоторым данным никто из обслуживающего персонала так делать не хочет))

Есть вариант-после отключения подождать некоторое время пока емкостной ток сам не разрядится, но тогда вопрос сколько ждать? Примеров расчёта данного времени нет.

1) Чем тогда заземлять данные кабели?
2) Может данные манипуляции схожи с тем, что делают после проверки изоляции кабелей мегаомметром??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.5.2015, 19:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Коляныч @ 20.5.2015, 19:58) *
Теперь если отключать вручную какими-нибудь переносными заземлителями: образуется дуга,

А если заземлять ПЗ через большое сопротивление порядка 1 МОм (а может и больше), 10 МОм взять. Тогда можно подождать пока линия разрядится через сопротивление на землю.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.5.2015, 20:14
Сообщение #5





Гости






Цитата(Transformator @ 20.5.2015, 19:15) *
А если заземлять ПЗ через большое сопротивление порядка 1 МОм (а может и больше), 10 МОм взять. Тогда можно подождать пока линия разрядится через сопротивление на землю.

А какая рассеиваемая мощность должна быть у сопротивления, если напряжение 110 кВ и ток примерно 30 А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.5.2015, 20:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.5.2015, 21:14) *
А какая рассеиваемая мощность должна быть у сопротивления, если напряжение 110 кВ и ток примерно 30 А?

А как вы нашли что через 10 МОм пройдет 30А?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.5.2015, 21:36
Сообщение #7





Гости






Цитата(Transformator @ 20.5.2015, 20:20) *
А как вы нашли что через 10 МОм пройдет 30А?

Пост #3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.5.2015, 22:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.5.2015, 22:36) *
Пост #3.

Так ведь это на прямую, а если через сопротивление 10 МОм.
А теперь элементарно по закону Ома посчитайте. получится 11 мА, правда при этом резистор нужно все равно мощный 1,2 кВт.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Коляныч   Заземление отключенного кабеля 110 кВ   20.5.2015, 11:00
- - Transformator   Я к примеру даже не предполагаю как устроен разъед...   20.5.2015, 18:39
|- - Коляныч   Цитата(Transformator @ 20.5.2015, 18:39) ...   20.5.2015, 18:58
|- - Transformator   Цитата(Коляныч @ 20.5.2015, 19:58) Теперь...   20.5.2015, 19:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 20.5.2015, 19:15) ...   20.5.2015, 20:14
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 20.5.2015, 21...   20.5.2015, 20:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 20.5.2015, 20:20) ...   20.5.2015, 21:36
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 20.5.2015, 22...   20.5.2015, 22:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 20.5.2015, 22:53) ...   21.5.2015, 9:03
- - moshkarow   Про ВЛ -110 могу рассказать ,про КЛ не знаю   20.5.2015, 20:05
- - Работник   Цитата2) Может данные манипуляции схожи с тем, что...   21.5.2015, 8:35
|- - Коляныч   Цитата(Работник @ 21.5.2015, 8:35) Можно ...   21.5.2015, 9:18
- - moshkarow   Штанги с дугогасящим устройством относятся к штанг...   21.5.2015, 10:36
- - Работник   ЦитатаРассматриваем такой вариант, но какой взять ...   21.5.2015, 16:45
- - Ixtim   Вопрос к ТСу: Коляныч, вы теоретик или практик? ка...   22.5.2015, 15:15
- - ez81   Коляныч, а емкостной ток отчего берется поясните ....   22.5.2015, 18:27
- - Гость   Хороший пример - олимпийские электрические сети (д...   22.5.2015, 20:36
|- - Ixtim   Цитата(Гость @ 22.5.2015, 20:36) Хороший ...   23.5.2015, 9:08
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Ixtim @ 23.5.2015, 9:08) Об чем и ...   23.5.2015, 10:42
||- - Ixtim   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.5.2015, 10...   23.5.2015, 12:14
|- - Коляныч   Цитата(Гость @ 22.5.2015, 20:36) Сплошь к...   25.5.2015, 8:18
|- - Ixtim   Цитата(Коляныч @ 25.5.2015, 8:18) ...по п...   25.5.2015, 15:08
|- - Коляныч   Цитата(Ixtim @ 25.5.2015, 15:08) Проектир...   27.5.2015, 9:28
- - ez81   Коляныч Ваш багаж знаний не ущемляю,но на практике...   25.5.2015, 15:12
|- - с2н5он   Цитата(ez81 @ 25.5.2015, 16:12) разряд ли...   25.5.2015, 15:49
|- - ez81   Цитата(с2н5он @ 25.5.2015, 15:49) Вы в эт...   25.5.2015, 20:29
- - с2н5он   снимали и заряд оставался, причём даже на старых к...   25.5.2015, 21:51
- - ez81   если обесточить тп со стороны рп то заряд стечет и...   26.5.2015, 11:13
- - с2н5он   я это понял, не стекает, по крайней мере не всегда...   26.5.2015, 11:54
|- - ez81   Цитата(с2н5он @ 26.5.2015, 11:54) я это п...   27.5.2015, 14:58
|- - haramamburu   Цитата(ez81 @ 27.5.2015, 15:58) За счет т...   27.5.2015, 16:02
- - с2н5он   ну я про небольшие сети где ТСН и т.п. нет на сило...   27.5.2015, 15:58
- - ez81   За счет активно-индуктивной нагрузки, и относитель...   27.5.2015, 18:06
- - с2н5он   ну закончить так закончить   27.5.2015, 20:35
- - Sinus   Так, а ответ то какой? На ВЛ-110 (150 км), мы по...   28.5.2015, 6:37
- - Ymberto   Цитата(Коляныч @ 20.5.2015, 13:00) Добрый...   24.11.2016, 12:04
|- - Ixtim   Цитата(Ymberto @ 24.11.2016, 12:04) ...Ст...   24.11.2016, 15:36
- - Гость   Ymberto, у Вас кабель или ВЛ? И напряжение какое?   24.11.2016, 12:16
- - Ymberto   Цитата(Гость @ 24.11.2016, 14:16) Ymberto...   24.11.2016, 15:16
- - Гость   Ymberto, обстоятельства какие, что у Вас случилось...   25.11.2016, 12:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 20:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены