Трёхфазная мощность , Расчёт. Замер. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трёхфазная мощность , Расчёт. Замер. |
| Гость_Askmai_* |
13.11.2007, 18:39
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, Уважаемые энергетики!
Подскажите, пожалуйста! Насколько я понимаю: Мощность 3-фазной нагрузки P 3ф = √3 Uл * I При равномерной нагрузке, соединенной в звезду Iл = Iф. Я хочу рассчитать реальную потребляемую нагрузку помещения запитанного от 3-х фаз, и тут возникают проблемы I нагрузки по всем трем фазам разные (замеряю токоизмерительными клещами). Как рассчитать мощность, какой ток вставлять в формулу?? И какой ток показывают клещи, если зацепить имя сразу 3 фазы (3 провода)? С Уважением, Askmai |
|
|
![]() |
| Гость_vepr_* |
13.11.2007, 20:46
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Посмотрите на формулу, которую привели. Напряжение там берется ЛИНЕЙНОЕ, то есть между двумя фазами (для сети 0,4кВ это 380 В).
Чтобы рассчитать нагрузку несиметричной 3-х фазной системы, берите ток фазы и умножайте на фаззное напряжение (для сети 0,4кВ это 220 В), а затем слаживайте нагрузку по всем трем фазам (хотя если говорить точно нагрузку нужно слаживать ГЕОМЕТРИЧЕСКИ). Но помните, амперметр показывает полный ток, то есть ГЕОМТРИЧЕСКУЮ сумму активного и реактивного тока, то есть если вы будете считать по показаниям амперметра, то получите нагрузку в ВА (вольт-амперах), но не в Вт (ваттах). Исключение - это если сеть нагруженна только резистивной нагрузкой (лампочки накаливания, нагреватели и пр.). Тогда можно считать нагрузку чисто активной, и считать ее в ваттах. Если "зацепить" токоизмерительными клещами все три фазных провода, то клещи покажут ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ сумму фазных токов, этот ток в сети 0,4кВ протекает по нулевому проводнику. |
|
|
| Гость_Askmai_* |
15.11.2007, 18:56
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Посмотрите на формулу, которую привели. Напряжение там берется ЛИНЕЙНОЕ, то есть между двумя фазами (для сети 0,4кВ это 380 В). Чтобы рассчитать нагрузку несиметричной 3-х фазной системы, берите ток фазы и умножайте на фаззное напряжение (для сети 0,4кВ это 220 В), а затем слаживайте нагрузку по всем трем фазам (хотя если говорить точно нагрузку нужно слаживать ГЕОМЕТРИЧЕСКИ). Вы же говорите, что в Формулу нужно подставлять геометрическую сумму токов нагрузки. И что если сразу замерить три фазы то это и будет геометрическая сумма токов. Значит ее можно умножить на Uлин и √3 ??? |
|
|
Askmai Трёхфазная мощность 13.11.2007, 18:39
vepr Цитата(Askmai @ 15.11.2007, 18:56) Вы же ... 16.11.2007, 19:45
Roman_D Цитата(Askmai @ 15.11.2007, 19:56) Вы же ... 17.11.2007, 11:33
mihailof подставить в формулу надо среднерифметическое знач... 13.11.2007, 21:13
Askmai Нагрузка активная.
Я понял можно просуммировать тр... 14.11.2007, 5:19
Roman_D Мощность трех фах равна сумме мощностей каждой фаз... 14.11.2007, 7:31
SergAn ЦитатаЯ хочу рассчитать реальную потребляемую нагр... 14.11.2007, 18:23
Roman_D Цитата(SergAn @ 14.11.2007, 19:23) Если В... 14.11.2007, 21:03
club96 Подскажите пожалуйста, я правильно понял?! Пом... 14.11.2013, 16:35
с2н5он Цитата(club96 @ 14.11.2013, 17:35) Получа... 14.11.2013, 18:28
haramamburu club96, Да, только не кВт, а кВА 14.11.2013, 16:49
club96 Цитата(haramamburu @ 14.11.2013, 18:49) c... 14.11.2013, 18:17
haramamburu Цитата(club96 @ 14.11.2013, 19:17) Хм... ... 14.11.2013, 18:21
FRAER Правильно. Ваша сеть в данный момент времени потре... 14.11.2013, 16:51
Roman D Более-менее корректные замеры делаются анализатора... 14.11.2013, 20:02
Сергей ДД Цитата(Askmai @ 13.11.2007, 19:39) Я хочу... 14.11.2013, 20:10
Roman D Всё-таки, если речь идет о "реальной" мо... 14.11.2013, 20:23
Гость_Юрий_* Цитата(Roman D @ 14.11.2013, 20:23) Всё-т... 7.12.2013, 18:57
FRAER да 7.12.2013, 22:05![]() ![]() ![]() |
|