Выбрать УЗО установленного на вводе жилого дома. Напряжение однофазной сети 220В. Мощность на вводе 4кВт. Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров.
Прошу помочь подходящей формулой ![]() Сообщение отредактировал zolotooy - 15.5.2015, 15:56 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18133 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можно я посчитаю ? Разрешенная 4 кило, ток 4000/220=18,18А, Пусть 200м провода. Сумм.утечка 0,4*18,18+0,01*200=7,27+2=9,27. Всё по п.7.1.83
![]() Если УЗист сильно способный, может он пояснит, с чего такие циферки в ПУЭ нарисованы при существующих нормативах на сопротивление изоляции кабелей и оборудования ? ![]() Расстояние от ТП до жилого дома 420 метров такие УЗО не потянут. Куда и кого "не потянут" ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |