![]() проверка фозировки , кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() проверка фозировки , кабеля |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем, мужики подскажите как правильно оформить протокол по проверке фазировки кабеля, видел разные варианты, но все как то не нравится, может гдето существует оформление этого протокола.
Даже такие встречаются ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Мужики мужики, ПАЛЕХЧЕ!
Какие цвета, какие А,В,С? Смысл проверки совпадения фаз, не в том, что бы просто прозвонить конец и начало кабеля. Прозвонка является относительным показателем. Надо же углы, что бы совпадали одного ввода и другого, одной секции и другой, кабеля и секции и т.д. и т.п. Для этого применяется указатель фазировки (по конструкции двухполюсный указатель напряжения). Не, ну можно конечно фазометрами, а в цепях 6-10 кВ, через ТН подключать, это для задротов и кому делать не На кабеле термоусадка, или бирки, не говорят о том, что там фаза В или С, аж от ГПП пришла или не важно от куда, и имеет -120град или +120 или 0, тоже и про СШ на п/ст. Имеенно поэтому ПУЭ и др. правила требуют проверку совпадения фаз, что бы на КЗ не включить. Та и откуда узнать фазы, если обозначений нет, а кабель 3 км, а машину забрали, и скоро обед, а то и шабаш - правильно!, просто проверяем, получаем адреналинчику, фиксируем на бумажке, если не совпадает, гасят напругу, кабельщики или кто там? перекидывают, включают, еще раз проверям, еще немножко адреналинчику, всё готово. П.С. Протоколы никогда не писали, в лучшем случае делали запись в журнал на п/ст. Думаю, что максимум, что можно занести в протокол это - имеется совпадение по фазам. Ибо откуда гарантия, что там А. П.С.П.С. Кстати эту проверку может запросто делать любой толковый электрик имеющий право проверять отсутствие напряжения и опыт работы в установках до и выше. Знания наладчиков и лаборантов и их аттестаты нафиг не нужны, ибо ничего не измеряем, обычная индикация. Сообщение отредактировал dimone493 - 17.5.2015, 20:58 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
правила требуют проверку совпадения фаз, что бы на КЗ не включить. Исходя из этого, проверку фазировки при прокладке только одного кабеля можно не производить? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |