Товарищи, подскажите, пожалуйста, советом.
Появилась нужда установить водонагреватель, а во время ремонта это заложено не было. Новую проводку проложить почти нереально, все не испортив, но появилась идея прицепиться на проводку от стиралки. Там медь 3х2.5, водонагреватель 7кВт. Я понимаю, что так делать нехорошо, но интересно - насколько? Лишь бы 2 недели прожить. А если поменять водонагреватель на 5.7 кВт? В щитке стоит автомат 10А, но я купил ему на замену дифф 40А 30мА - нормально? Наверное стоит упомянуть, что дом - хрущевка пятиэтажная, и на всю квартиру подходит 4мм алюминька. Так что новая проводка от щитка до ванной меня не сильно спасет, даже если бы она была? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Что если взять регулятор мощности, и довести мощность водонагревателя до максимальной возможной для проводки?
Без замены и тд. Хотя по хорошему поменять, если уж требуется водонагреватель такой мощи. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |