Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Дублирование повторного заземления , Нужно ли делать

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 15.5.2015, 13:07
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
На участке дачный дом. Прошлым летом установили на улице новый щит. Ввод 3-х фазный.
В щите счетчик, автоматы и УЗО.
Делала специализированная фирма, все разрешения , документы имеются.
Специалисты сделали у дома систему заземления. Система TN-C-S.
В 30 м от дачи стоит хозблок, а далее, в 10 м — баня. Планирую этим летом протянуть от щита кабель для питания хозблока и бани. Тянуть хочу три фазы, чтобы равномерно нагрузить щит.

Как правильно это организовать ?
1. Достаточно ли тянуть 4-х проводную линия (3 фазы+N), или нужен 5-ти проводный кабель (3 фазы + N + PE)?
2. Нужно ли делать еще один контур заземления около хозблока или бани?
3. Какой тип кабеля выбрать. Тянуть в сумме порядка 50 м, хочется бюджетно.
4. В бане будет стоять водонагреватель. Надо ли еще дополнительно ставить УЗО?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 16.5.2015, 22:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Donh, ну вообще 10 Ом для молниезащиты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   Дублирование повторного заземления   15.5.2015, 13:07
- - с2н5он   1. 3 фазы + N + PE 2. нет, см.п.1 3. способ протяж...   15.5.2015, 16:29
- - Igor Kolomio   Протяните 5-ти жильный кабель (3 фазы + N + PE). Н...   15.5.2015, 16:38
|- - Коляныч   Цитата(Igor Kolomio @ 15.5.2015, 16:38) М...   15.5.2015, 16:51
||- - haramamburu   Цитата(Коляныч @ 15.5.2015, 16:51) Если н...   15.5.2015, 23:02
||- - Igor Kolomio   Цитата(Коляныч @ 15.5.2015, 15:51) Если н...   16.5.2015, 9:46
||- - ez81   Цитата(Igor Kolomio @ 16.5.2015, 9:46) Эт...   16.5.2015, 14:28
||- - Igor Kolomio   Цитата(ez81 @ 16.5.2015, 14:28) ГДЕ именн...   17.5.2015, 22:46
||- - Roman D   Цитата(Igor Kolomio @ 17.5.2015, 22:46) Т...   17.5.2015, 23:10
||- - Олега   Цитата(Igor Kolomio @ 17.5.2015, 22:46) С...   17.5.2015, 23:18
|- - Ant29   Цитата(Igor Kolomio @ 15.5.2015, 16:38) Н...   15.5.2015, 17:01
|- - Гость   Цитата(Igor Kolomio @ 15.5.2015, 16:38) В...   15.5.2015, 17:17
|- - ez81   Цитата(Гость @ 15.5.2015, 17:17) в этом с...   15.5.2015, 18:27
- - Гость_Алексей_*   Это ТС ) Всем спасибо за ответы. Кабель пойдет по ...   15.5.2015, 21:43
- - Student_007   Допустим мы взяли PEN до разделения, имеем право. ...   16.5.2015, 13:40
- - Гость   Баня и пр. подключены к ВРУ дома, где на вводе ПЕН...   16.5.2015, 14:30
- - Donh   когда учился, нам прочно в голову вбили о том что ...   16.5.2015, 16:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Donh @ 16.5.2015, 16:14) когда учи...   17.5.2015, 23:47
- - FRAER   Donh, какой еще молниеотвод? 4 Ом это на ТП к ТС:...   16.5.2015, 16:33
- - Donh   простой молниеотвод, грозозащита. По правилам она ...   16.5.2015, 22:17
- - FRAER   Donh, а где про него написано? Может на каждый объ...   16.5.2015, 22:21
- - Donh   тут не написано, мне просто интересно, может и в э...   16.5.2015, 22:26
- - FRAER   Donh, ну вообще 10 Ом для молниезащиты   16.5.2015, 22:50
- - Transformator   Цитата(Гость_Алексей_* @ 15.5.2015, 14:07...   18.5.2015, 8:57
- - push   господа, а не проще ПУЭ перечитать? Повторное зазе...   19.5.2015, 13:23
|- - haramamburu   Цитата(push @ 19.5.2015, 13:23) господа, ...   19.5.2015, 13:34
|- - Олега   Цитата(push @ 19.5.2015, 13:23) .. И где ...   19.5.2015, 13:54
|- - push   Цитата(Олега @ 19.5.2015, 17:54) От катег...   20.5.2015, 5:23
|- - Олега   Цитата(push @ 20.5.2015, 5:23) .. следует...   20.5.2015, 9:53
- - Гость   Читаю: 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заз...   19.5.2015, 13:54
- - Student_007   Вопрос 2. Нет ли противоречия между указаниями пер...   19.5.2015, 14:14
- - Олега   Как ни странно, кабель на троссе (п.8 ) к ВЛ по-оп...   19.5.2015, 14:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 19.5.2015, 14:23) Как ни с...   20.5.2015, 5:50
- - ez81   ПУЭ, п. 1.7.61 При применении системы TN рекоменду...   19.5.2015, 20:38
- - УЗОист   Студент, Нужно отделять мух от котлет. Повторное з...   20.5.2015, 9:00
- - push   Олега, правильно, нету. Делаем вывод - не нормируе...   20.5.2015, 12:03
- - Олега   Цитата(push @ 20.5.2015, 12:03) Олега, пр...   20.5.2015, 12:42


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему