подключение шкафа, внутрянка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение шкафа, внутрянка |
16.5.2015, 16:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 23273 |
Подскажите для духового шкафа мощностью в 3650 Вт, лучше кабель 3x4 мм2 и автомат в 20А, да?
|
|
|
![]() |
16.5.2015, 22:12
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Можно, лучше тогда снять крышечку и вместо шнура с вилкой присоединить приходящий из щитка кабель напрямую
|
|
|
mr_max подключение шкафа, внутрянка 16.5.2015, 16:54
sava_174 лучше диф автомат 20А 30мА а в остальном всё норм. 16.5.2015, 17:37
mr_max Цитата(sava_174 @ 16.5.2015, 17:37) лучше... 16.5.2015, 17:39
Костян челябинский А вилка у духовки какая? 16.5.2015, 18:06
mr_max Цитата(Костян челябинский @ 16.5.2015, 18... 16.5.2015, 18:42
Костян челябинский со 100%й вероятностью скажу вам, что ЕСЛИ есть на ... 16.5.2015, 19:44
mr_max Цитата(Костян челябинский @ 16.5.2015, 19... 16.5.2015, 21:17
Donh замена вилки- потеря гарантии 16.5.2015, 22:21
Искра Цитата(Donh @ 16.5.2015, 22:21) замена ви... 17.5.2015, 5:00
Мастер Джу Зачем дифавтомат на печку (духовой шкаф) ?
Цитата... 17.5.2015, 5:43
mr_max Цитата(Мастер Джу @ 17.5.2015, 5:43) Заче... 17.5.2015, 9:09
FRAER mr_max, если у вас вводное узо 30мА - то больше ни... 17.5.2015, 9:17
mr_max Цитата(FRAER @ 17.5.2015, 9:17) mr_max, е... 17.5.2015, 10:01
с2н5он mr_max, на будущее, не нужно плодить темы, вопросы... 17.5.2015, 11:04
mr_max Цитата(с2н5он @ 17.5.2015, 11:04) mr_max,... 17.5.2015, 14:25
mr_max Хочу купить ввгнг кабель кольчугинский для проводк... 17.5.2015, 14:28![]() ![]() ![]() |
|