Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление фольгированной подложки

Gennadiy.VLD
сообщение 14.5.2015, 16:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.5.2015
Из: Владивосток
Пользователь №: 45225



Добрый день.

Уложил на пол фольгированную подложку под теплый пол. Поверх неё уложил пленочный теплый пол (производства Lavita).
Если стоять на подложке и дотронуться до металической батареи чувствуется электричество, аналогично происходит если дотронуться заземления. Если на подложку положить заземлённый провод (подключен к земле), подложка уже не бьётся током.
При замере мультиметром показывает не постоянное напряжение, а скачущее до 0.15.

Сообщение отредактировал Gennadiy.VLD - 14.5.2015, 17:05
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Gennadiy.VLD
сообщение 16.5.2015, 10:42
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.5.2015
Из: Владивосток
Пользователь №: 45225



Да, это было наведённое напряжение от теплых полов. Использованая подложка была фольгированная. Взял другую (спасибо девушке консультанту которая сразу поняла в чём дело) и подложка перестала бить током.
Самый простой способ определить правильность выбранной это просветить её фонариком, подложка для теплого пола будет просвечиваться, а фольгированная нет.
Спасибо за участие, тему можно считать закрытой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 16.5.2015, 16:11
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(Gennadiy.VLD @ 16.5.2015, 10:42) *
Самый простой способ определить правильность выбранной это просветить её фонариком, подложка для теплого пола будет просвечиваться, а фольгированная нет.

Та что просвечивается это пленка с напылением, напыление может и проводит ток, но пленка нет. Значит и наведенное напряжение на ней не появляется.
Та что не просвечивается это фольга, проводит ток, а соответственно имеем на ней наведенку.
По сути имеем большой кондесатор, одна из обкладок которого пленочный нагреватель, а другая обкладка фольга подложки.

Сообщение отредактировал lanchakov - 16.5.2015, 16:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gennadiy.VLD   Заземление фольгированной подложки   14.5.2015, 16:54
- - Костян челябинский   А вы его (пол) постоянным током что ли запитываете...   14.5.2015, 17:04
- - Gennadiy.VLD   К блоку управления полом подходит 220 вольт переме...   14.5.2015, 17:16
- - ez81   сможете прицепить к фольге РЕ проводник, цепляйте ...   14.5.2015, 17:47
- - Ixtim   Gennadiy.VLD, сопротивление изоляции греющего кабе...   14.5.2015, 18:03
- - Student_007   Любая изоляция не идеальна, существуют естественны...   14.5.2015, 19:16
- - Костян челябинский   Ну и вот еще: http://www.electrik.org/forum/index....   14.5.2015, 19:38
- - старый юз   подложка фольгирована, чтоб тепло отражать, а не п...   14.5.2015, 20:11
- - Gennadiy.VLD   Эмпирическим (одной рукой к плёнке, а другой к заз...   15.5.2015, 2:20
|- - старый юз   Цитата(Gennadiy.VLD @ 15.5.2015, 2:20) Эм...   15.5.2015, 16:45
- - Gennadiy.VLD   Ещё раз проверил на наличие тока с поверхности плё...   16.5.2015, 3:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Gennadiy.VLD @ 16.5.2015, 3:42) .....   16.5.2015, 7:22
- - Gennadiy.VLD   Да, это было наведённое напряжение от теплых полов...   16.5.2015, 10:42
- - lanchakov   Цитата(Gennadiy.VLD @ 16.5.2015, 10:42) С...   16.5.2015, 16:11


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 2:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены