Резервное питание , от Дизельной эл.станции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Резервное питание , от Дизельной эл.станции |
16.5.2015, 9:23
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Имеется объект, общежитие 3х этажное (в ней столовая) и ремонтно механические мастерские. Существует ли НД предписывающий сделать резервное питание от Дизельной электростанции?
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
16.5.2015, 11:33
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
На данный момент запитано от одного трансформатора 630\10\0,4. Объект находится в районе крайнего севера. Судя по этому СП у нашего объекта 2 категория:
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий [b]Общежития общей вместимостью, чел. до 50 это 3 категория[/b] Более 50 человек, 2 категория. * Далее ПУЭ. 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator Резервное питание 16.5.2015, 9:23
с2н5он смотря какая категория надёжности 16.5.2015, 10:47
Гость сочувствующий А сейчас как всё запитано? Для перечисленного, с м... 16.5.2015, 11:02
Гость_ага_* Так получается Вы и ответили на свой вопрос, по СП... 16.5.2015, 11:46
Transformator Мужики всем спасибо, разобрался. 16.5.2015, 12:57
Гость Transformator,
для повышения категорийности внеш... 16.5.2015, 14:39![]() ![]() ![]() |
|