![]() Дублирование повторного заземления , Нужно ли делать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Дублирование повторного заземления , Нужно ли делать |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
На участке дачный дом. Прошлым летом установили на улице новый щит. Ввод 3-х фазный. В щите счетчик, автоматы и УЗО. Делала специализированная фирма, все разрешения , документы имеются. Специалисты сделали у дома систему заземления. Система TN-C-S. В 30 м от дачи стоит хозблок, а далее, в 10 м — баня. Планирую этим летом протянуть от щита кабель для питания хозблока и бани. Тянуть хочу три фазы, чтобы равномерно нагрузить щит. Как правильно это организовать ? 1. Достаточно ли тянуть 4-х проводную линия (3 фазы+N), или нужен 5-ти проводный кабель (3 фазы + N + PE)? 2. Нужно ли делать еще один контур заземления около хозблока или бани? 3. Какой тип кабеля выбрать. Тянуть в сумме порядка 50 м, хочется бюджетно. 4. В бане будет стоять водонагреватель. Надо ли еще дополнительно ставить УЗО? Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Протяните 5-ти жильный кабель (3 фазы + N + PE). На вводах в хозблок и в баню рекомендуется сделать повторное заземление (30 Ом). Для экономии можно использовать алюминиевый кабель (АВВГ).
Можно протянуть 4-х жильный кабель (3 фазы + PEN). В этом случае нужно будет сделать заземление сопротивлением не более 4 Ом. Это заземление можно сделать между хозблоком и баней и использовать для обоих зданий. |
![]() |
|