Дублирование повторного заземления , Нужно ли делать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дублирование повторного заземления , Нужно ли делать |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
15.5.2015, 13:07
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте!
На участке дачный дом. Прошлым летом установили на улице новый щит. Ввод 3-х фазный. В щите счетчик, автоматы и УЗО. Делала специализированная фирма, все разрешения , документы имеются. Специалисты сделали у дома систему заземления. Система TN-C-S. В 30 м от дачи стоит хозблок, а далее, в 10 м — баня. Планирую этим летом протянуть от щита кабель для питания хозблока и бани. Тянуть хочу три фазы, чтобы равномерно нагрузить щит. Как правильно это организовать ? 1. Достаточно ли тянуть 4-х проводную линия (3 фазы+N), или нужен 5-ти проводный кабель (3 фазы + N + PE)? 2. Нужно ли делать еще один контур заземления около хозблока или бани? 3. Какой тип кабеля выбрать. Тянуть в сумме порядка 50 м, хочется бюджетно. 4. В бане будет стоять водонагреватель. Надо ли еще дополнительно ставить УЗО? Спасибо. |
|
|
![]() |
15.5.2015, 16:38
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Протяните 5-ти жильный кабель (3 фазы + N + PE). На вводах в хозблок и в баню рекомендуется сделать повторное заземление (30 Ом). Для экономии можно использовать алюминиевый кабель (АВВГ).
Можно протянуть 4-х жильный кабель (3 фазы + PEN). В этом случае нужно будет сделать заземление сопротивлением не более 4 Ом. Это заземление можно сделать между хозблоком и баней и использовать для обоих зданий. |
|
|
15.5.2015, 17:01
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
Гость_Алексей_* Дублирование повторного заземления 15.5.2015, 13:07
с2н5он 1. 3 фазы + N + PE
2. нет, см.п.1
3. способ протяж... 15.5.2015, 16:29
Коляныч Цитата(Igor Kolomio @ 15.5.2015, 16:38) М... 15.5.2015, 16:51

haramamburu Цитата(Коляныч @ 15.5.2015, 16:51) Если н... 15.5.2015, 23:02

Igor Kolomio Цитата(Коляныч @ 15.5.2015, 15:51) Если н... 16.5.2015, 9:46

ez81 Цитата(Igor Kolomio @ 16.5.2015, 9:46) Эт... 16.5.2015, 14:28

Igor Kolomio Цитата(ez81 @ 16.5.2015, 14:28) ГДЕ именн... 17.5.2015, 22:46

Roman D Цитата(Igor Kolomio @ 17.5.2015, 22:46) Т... 17.5.2015, 23:10

Олега Цитата(Igor Kolomio @ 17.5.2015, 22:46) С... 17.5.2015, 23:18
Гость Цитата(Igor Kolomio @ 15.5.2015, 16:38) В... 15.5.2015, 17:17
ez81 Цитата(Гость @ 15.5.2015, 17:17) в этом с... 15.5.2015, 18:27
Гость_Алексей_* Это ТС )
Всем спасибо за ответы.
Кабель пойдет по ... 15.5.2015, 21:43
Student_007 Допустим мы взяли PEN до разделения, имеем право.
... 16.5.2015, 13:40
Гость Баня и пр. подключены к ВРУ дома, где на вводе ПЕН... 16.5.2015, 14:30
Donh когда учился, нам прочно в голову вбили о том что ... 16.5.2015, 16:14
Гость сочувствующий Цитата(Donh @ 16.5.2015, 16:14) когда учи... 17.5.2015, 23:47
FRAER Donh, какой еще молниеотвод?
4 Ом это на ТП
к ТС:... 16.5.2015, 16:33
Donh простой молниеотвод, грозозащита. По правилам она ... 16.5.2015, 22:17
FRAER Donh, а где про него написано? Может на каждый объ... 16.5.2015, 22:21
Donh тут не написано, мне просто интересно, может и в э... 16.5.2015, 22:26
FRAER Donh, ну вообще 10 Ом для молниезащиты 16.5.2015, 22:50
Transformator Цитата(Гость_Алексей_* @ 15.5.2015, 14:07... 18.5.2015, 8:57
push господа, а не проще ПУЭ перечитать? Повторное зазе... 19.5.2015, 13:23
haramamburu Цитата(push @ 19.5.2015, 13:23) господа, ... 19.5.2015, 13:34
Олега Цитата(push @ 19.5.2015, 13:23) .. И где ... 19.5.2015, 13:54
push Цитата(Олега @ 19.5.2015, 17:54) От катег... 20.5.2015, 5:23
Олега Цитата(push @ 20.5.2015, 5:23) .. следует... 20.5.2015, 9:53
Гость Читаю: 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заз... 19.5.2015, 13:54
Student_007 Вопрос 2. Нет ли противоречия между указаниями пер... 19.5.2015, 14:14
Олега Как ни странно, кабель на троссе (п.8 ) к ВЛ по-оп... 19.5.2015, 14:23
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 19.5.2015, 14:23) Как ни с... 20.5.2015, 5:50
ez81 ПУЭ, п. 1.7.61 При применении системы TN рекоменду... 19.5.2015, 20:38
УЗОист Студент,
Нужно отделять мух от котлет. Повторное з... 20.5.2015, 9:00
push Олега, правильно, нету. Делаем вывод - не нормируе... 20.5.2015, 12:03
Олега Цитата(push @ 20.5.2015, 12:03) Олега, пр... 20.5.2015, 12:42![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 3:51 |
|
|
|
|