![]() Дублирование повторного заземления , Нужно ли делать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Дублирование повторного заземления , Нужно ли делать |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
На участке дачный дом. Прошлым летом установили на улице новый щит. Ввод 3-х фазный. В щите счетчик, автоматы и УЗО. Делала специализированная фирма, все разрешения , документы имеются. Специалисты сделали у дома систему заземления. Система TN-C-S. В 30 м от дачи стоит хозблок, а далее, в 10 м — баня. Планирую этим летом протянуть от щита кабель для питания хозблока и бани. Тянуть хочу три фазы, чтобы равномерно нагрузить щит. Как правильно это организовать ? 1. Достаточно ли тянуть 4-х проводную линия (3 фазы+N), или нужен 5-ти проводный кабель (3 фазы + N + PE)? 2. Нужно ли делать еще один контур заземления около хозблока или бани? 3. Какой тип кабеля выбрать. Тянуть в сумме порядка 50 м, хочется бюджетно. 4. В бане будет стоять водонагреватель. Надо ли еще дополнительно ставить УЗО? Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. 3 фазы + N + PE
2. нет, см.п.1 3. способ протяжки кабеля? 4. нужно и без нагревателя, если там 380/220 и в доме на эту группу не предусмотрено УЗО -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |