Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

кабель канал , кабель одинарной изоляцией

moreman524
сообщение 13.5.2015, 12:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.5.2015
Пользователь №: 45379



Подскажите можно ли укладывать провод с одиночной изоляцией в кабель канал??? Если да, то ложить в кучу? Запонение канала 60%???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 14.5.2015, 10:15
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Проводами в кабельканале по деревяшке не ниже горючести Г3 можно (СП-31-110-2003 табл.14.2). Заполняемость 40% (тот же СП п.14.15). Если горючесть больше, то нужно подкладывать несгораемый материал. Провода без защитной оболочки (т.е. в одной изоляции) открыто (без труб или коробов) можно прокладывать по роликам с соблюдением высоты прокладки.

Сообщение отредактировал Pantryk - 14.5.2015, 10:15