2-й уравнивающий проводник , к розетке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
2-й уравнивающий проводник , к розетке |
14.11.2007, 17:53
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18383 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Дали мне проверить проект (чужой). На планах - розетка с защ. конт., провод 3х2,5. Под водогрей.
На плане уравнивания от щита до коробки с шинкой РЕ 4мм. От шинки отдельно подключен корпус водонагревателя (2,5) и еще один проводок к розетке. Нарисован до черточки обозначающей з/конт. Зачем? Весь лист в этих проводках! и до кучи. В этом же труде от ТП до киоска навешана ВЛИ (СИП). От киоска обычно - земля (2м), подвал. Защита от перенапряга и грозы по моему нужна. И соответственно заземлитель. ? и еще. Где прописывалось расстояние от потолка до горизонтальн. штрабы (150 или 200мм)? |
|
|
![]() |
14.11.2007, 19:59
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18383 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
СНиП гласит: При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм.
А если на 150мм от перекрытия гипрок? Видимо уже от гипрока? |
|
|
Олега 2-й уравнивающий проводник 14.11.2007, 17:53
savelij Цитата(Олега @ 14.11.2007, 17:53) На план... 14.11.2007, 18:31
Олега Получается ко всем розеткам два желто-зеленых подк... 14.11.2007, 18:35
savelij Цитата(Олега @ 14.11.2007, 18:35) Получае... 14.11.2007, 18:38
Олега Автор зацепил к этой системе почти все розетки, да... 14.11.2007, 18:48
savelij Цитата(Олега @ 14.11.2007, 18:48) Наприме... 14.11.2007, 18:50
Олега У автора там рукосушилка с пластиковым корпусом и ... 14.11.2007, 19:05
savelij Олега
Скинули бы проект, типа позырить... 14.11.2007, 19:08
Олега Скинул бы , да он бумажный. Ведь не свой. 14.11.2007, 19:22
savelij Ладно, спасибо, что не отказали. 14.11.2007, 19:24
Олега А кто с СИПом вразумит? 14.11.2007, 19:29
savelij Цитата(Олега @ 14.11.2007, 19:59) А если ... 14.11.2007, 20:07
Олега За гипрок и коробки поставить? 14.11.2007, 20:26
savelij Цитата(Олега @ 14.11.2007, 20:26) За гипр... 14.11.2007, 20:34
Олега И для доступа 4-6 лючков на потолке? Ну не по фень... 15.11.2007, 16:01
savelij Цитата(Олега @ 15.11.2007, 16:01) И для д... 15.11.2007, 16:32
Олега "Обойтись без распаячных коробок."
Спаси... 15.11.2007, 16:54![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 18:56 |
|
|
|
|