Имеем фазу и ноль (из розетки)
если подключить какую либо нагрузку (лампочку или нагреватель) ток в определенный момент проходит по фазному проводу далее через нагрузку и по нулевой жиле в источник. Сам вопрос: почему если включить нагрузку и проверить индикатором или пальцем "шутка" соединение (где один вывод нагрузки соеденен с нулем ) то лампочка не горит. Ведь по сути ток от фазы в момент времени просто проходит через некое активное сопротивление и утекает в источник по нолевой жиле. Но если отключить ноль от источника то индикатор при этом загорается и током шарахнет ![]() Объясните , |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Ну раз тут все не по теме, то и я ляпну: поддержу savelij®, когда там отменили ПТБиПТЭ, в 2001? А заземляющие ножи в черный так до сих пор не везде перекрашены. Не застанем мы эту перекраску (и хорошо).
О запрете использования однополюсных идикаторов напряжения найду позже, сейчас некогда искать, а эта была перед глазами. Не найдете. Только в ведомственных разве что. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |