#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9039 ![]() |
Здравствуйте. От ГРЩ (система TN) арендодателя идет кабель ВВГ 5х16 до разделительного трансформатора (Y-0/Y-0) 25кВА, от транса ВВГ 5х16 до РЩ арендатора + от ГРЩ ПВ3 1Х35 до ГЗШ арендатора.
Транс установлен для защиты информации арендодателя. Вопрос на засыпку как правильного его подключить так чтобы после транса тоже была система TN. Желательно с ссылками на ГОСТы. СПАСИБО!!! -------------------- История не повторяется, люди не меняются! Никогда никого не жди, не стой на месте! Кому надо, догонят!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата но здесь он стоит для того чтобы арендатор не мог скачать информацию по сети 380/220 ![]() Это как это? Цитата Но как его правильно подключить и избежать изолированной нейтрали после транса, причем заземлитель использовать только существующий. Если у Вас N проводник подключается и по первичке и по вторичке каждый на свой клеммник, то изолированной нейтрали во вторичной цепи Вам не избежать. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |