Разделительный трасформатор , Подключение

Duke
сообщение 13.11.2007, 0:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 9039



Здравствуйте. От ГРЩ (система TN) арендодателя идет кабель ВВГ 5х16 до разделительного трансформатора (Y-0/Y-0) 25кВА, от транса ВВГ 5х16 до РЩ арендатора + от ГРЩ ПВ3 1Х35 до ГЗШ арендатора.
Транс установлен для защиты информации арендодателя. Вопрос на засыпку как правильного его подключить так чтобы после транса тоже была система TN. Желательно с ссылками на ГОСТы. СПАСИБО!!!


--------------------
История не повторяется, люди не меняются! Никогда никого не жди, не стой на месте! Кому надо, догонят!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 14.11.2007, 18:45
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
но здесь он стоит для того чтобы арендатор не мог скачать информацию по сети 380/220

icon_eek.gif
Это как это?
Цитата
Но как его правильно подключить и избежать изолированной нейтрали после транса, причем заземлитель использовать только существующий.

Если у Вас N проводник подключается и по первичке и по вторичке каждый на свой клеммник, то изолированной нейтрали во вторичной цепи Вам не избежать.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы