2-й уравнивающий проводник , к розетке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
2-й уравнивающий проводник , к розетке |
14.11.2007, 17:53
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Дали мне проверить проект (чужой). На планах - розетка с защ. конт., провод 3х2,5. Под водогрей.
На плане уравнивания от щита до коробки с шинкой РЕ 4мм. От шинки отдельно подключен корпус водонагревателя (2,5) и еще один проводок к розетке. Нарисован до черточки обозначающей з/конт. Зачем? Весь лист в этих проводках! и до кучи. В этом же труде от ТП до киоска навешана ВЛИ (СИП). От киоска обычно - земля (2м), подвал. Защита от перенапряга и грозы по моему нужна. И соответственно заземлитель. ? и еще. Где прописывалось расстояние от потолка до горизонтальн. штрабы (150 или 200мм)? |
|
|
![]() |
14.11.2007, 18:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Получается ко всем розеткам два желто-зеленых подключать? Не перебор?
Да, за СНиП спасибо! А про минимум ничего нет? Про ВЛИ доп. инфа. На ТП поставлена труба d70 (метр над крышей) с петлей на верхнем конце и СИП пропущен в трубу (1,5м). Пролетов два 12 и 15м, одна опора. |
|
|
14.11.2007, 18:38
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Получается ко всем розеткам два желто-зеленых подключать? Не перебор? Да, за СНиП спасибо! За СНиП пожалуйста. Не ко всем розеткам два РЕ проводника, а только к тем, которые попадают в зону действия ДСУП, например, ванная комната. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Олега 2-й уравнивающий проводник 14.11.2007, 17:53
savelij Цитата(Олега @ 14.11.2007, 17:53) На план... 14.11.2007, 18:31
Олега Автор зацепил к этой системе почти все розетки, да... 14.11.2007, 18:48
savelij Цитата(Олега @ 14.11.2007, 18:48) Наприме... 14.11.2007, 18:50
Олега У автора там рукосушилка с пластиковым корпусом и ... 14.11.2007, 19:05
savelij Олега
Скинули бы проект, типа позырить... 14.11.2007, 19:08
Олега Скинул бы , да он бумажный. Ведь не свой. 14.11.2007, 19:22
savelij Ладно, спасибо, что не отказали. 14.11.2007, 19:24
Олега А кто с СИПом вразумит? 14.11.2007, 19:29
Олега СНиП гласит: При скрытой прокладке проводов под сл... 14.11.2007, 19:59
savelij Цитата(Олега @ 14.11.2007, 19:59) А если ... 14.11.2007, 20:07
Олега За гипрок и коробки поставить? 14.11.2007, 20:26
savelij Цитата(Олега @ 14.11.2007, 20:26) За гипр... 14.11.2007, 20:34
Олега И для доступа 4-6 лючков на потолке? Ну не по фень... 15.11.2007, 16:01
savelij Цитата(Олега @ 15.11.2007, 16:01) И для д... 15.11.2007, 16:32
Олега "Обойтись без распаячных коробок."
Спаси... 15.11.2007, 16:54![]() ![]() ![]() |
|