Кто знает ПУЭ больше чем на отлично, подскажите

push
сообщение 14.11.2007, 13:40
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Ситуация такая:
имеется многоэтажное здание, внизу в пристройке(является частью здания) находится ТП 6 и 10 х0,4
на 4-м этаже в зале серверной установлен щит с 2-мя автоматами, щит запитан 2-ма кабелями ВВГнг 5х35 с одной стойки в ТП, длина кабеля 100метров каждый, нагрузка реальная порядка 60-80 А, подключается оборудование серверной и ИБП, освещение и силовое по зданию запитаны от ВРУ здания
Вопрос:
является ли данный щит ВУ(ВРУ) и есть ли необходимость соединения N и PE в данном щите, насколько критична длина КЛ

В ПУЭ 1.7.61 и 7.1.87 только рекомендуется

Надеюсь на ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey Izh
сообщение 14.11.2007, 14:43
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Судя по тому, что Вы описали, у Вас ВРУ. Необходимости соединения, следуя ПУЭ, нет, так как согласно п.1.1.17 ПУЭ слово "рекомендуется" означает, что это решение является одним из лучших, но необязательным.
Просто, если проводники N и РЕ не объединить и повторно незаземлить, то неисключено появление разности потенциалов между заземленными корпусами электроустановок и рабочим нулем, а так-же между заземленными корпусами электроустановок и заземленными конструкциями здания (отопление, водопровод, вентиляционные короба и т.д.). Это грозит выходу оборудования из строя и опасность для обслуживающего персонала. Короче, проблему поимеет ответственный за электрохозяйство. Честно говоря, не вижу проблему в объединении этих проводников и их присоединении к ГЗЩ в месте ввода в ваш щит. Лишние проблемы, я думаю, никому не нужны.
P.S. У нас недавно таким образом сгорел крутой анализатор (100000$) как раз по этой причине - возникло напряжение между N и РЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- push   Кто знает ПУЭ больше чем на отлично, подскажите   14.11.2007, 13:40
- - Andrey Izh   Судя по тому, что Вы описали, у Вас ВРУ. Необходим...   14.11.2007, 14:43
- - gomed12   ЦитатаПросто, если проводники N и РЕ не объединить...   14.11.2007, 19:22
- - donvovchik   у меня вот какой вопрос возник.......(что- то подо...   14.11.2007, 20:55
- - push   Большое спасибо за соображения. Из всего вышеизлож...   15.11.2007, 6:12
- - Andrey Izh   Хотя и автор закрыл свою тему, я не совсем согласе...   15.11.2007, 9:48
- - gomed12   Для push 1.7.120. Если здание имеет несколько обос...   15.11.2007, 10:19
- - push   Спасибо всем. Данную линию подключили без перемычк...   15.11.2007, 13:34
|- - gomed12   Цитата(push @ 15.11.2007, 13:34) Замерил ...   15.11.2007, 13:58
|- - kraft   Цитата(gomed12 @ 15.11.2007, 12:58) push ...   15.11.2007, 23:55
- - Andrey Izh   Но все-таки, как же п.1.7.61. ПУЭ? Короче, без бут...   21.11.2007, 1:30
- - Andrey Izh   Да, забыл, вопрос push и gomed12. Какое тогда буде...   21.11.2007, 1:38
- - gomed12   Цитатамежду рабочим и защитным нулем иногда кратко...   21.11.2007, 2:21
- - Andrey Izh   Всё понял!!! Спасибо за конструктивный...   21.11.2007, 8:28