Помогите подобрать автомат! , В гараж. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите подобрать автомат! , В гараж. |
6.11.2007, 1:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761 |
Добрый день. Снимаю на зиму гараж, чтоб както согрется необходимо подключать обогреватели. Если подключить нагрузку больше 3 кВт автоматы выбивает. 2.5 кВт держит уверенно + 2 лампы на 100ватт. В гараже стоят два круглых черных автомата (похожи на пробки), как подключены точно не знаю, но от них отходят два провода на нагрузку. Как я понял на фазе и нуле висит по автомату, непойму зачем на ноль вешать его. Подоваеммая мощность на гараж неизвесна. Вопрос в том какой силы тока брать автомат в гараж и обязательноли ставить два штуки?
|
|
|
![]() |
14.11.2007, 10:49
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Metal на основании всего вышеизложенного Вам видимо придётся для Ваших нужд обзаводится автономным источником электропитания в виде бензогенератора , либо осуществить протяжку в свой гараж отдельной линии от силового щита , хотя вряд ли удастся согласовать это с руководством гаражного хозяйства
-------------------- |
|
|
Metal Помогите подобрать автомат! 6.11.2007, 1:08
savelij Замените пробки-автоматы на больший ток, если пров... 6.11.2007, 10:06
Олега В "нуле" автоматик уберите.
При самой з... 6.11.2007, 10:23
Metal Я выкрутил один, на нем написано 6,3А. Попробую по... 6.11.2007, 11:30
savelij Цитата(Metal @ 6.11.2007, 11:30) Я выкрут... 6.11.2007, 11:40
Metal Всем спасибо за ответы! У меня последние два в... 7.11.2007, 0:29
savelij Цитата(Metal @ 7.11.2007, 0:29) Всем спас... 7.11.2007, 9:31
Metal Хорошо! Спасибо! 7.11.2007, 11:20
NickEl Metal обычно "гаражная проводка" допуска... 7.11.2007, 20:01
Metal Все автомат заменил на 16А. Замерил сечение провод... 12.11.2007, 22:37
NickEl MetalЦитатаДа вот такой глупый вопрос - а рабочий ... 13.11.2007, 10:20
Metal Цитата(NickEl @ 13.11.2007, 10:20) на пол... 13.11.2007, 16:19
NickEl MetalЦитатаЯ вот непойму это на автоматах максимал... 13.11.2007, 16:34
savelij То что автомат держит повышенную нагрузку, это не ... 13.11.2007, 16:34
Metal savelij провода медь. не ну сварку само собой под... 13.11.2007, 17:29
Anatoli Проводка в магистрали тобиш в трубе на улице не бо... 14.11.2007, 2:40![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 9:30 |
|
|
|
|