Здравствуйте. На расстояние около 30 метров кабель в подземной трубе. Какой негорючий посоветуете. Спасибо большое
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Ярти_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Силовой, к насосу, думаю что 1,5 миллиметра2 хватит, откачка ямы. Негорючий, так как ввод в деревянный дом. Трубак вроде пластиковая. СПасибо БОльшое
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Негорючий, так как ввод в деревянный дом. Трубак вроде пластиковая. Через бетонный фундамент - можно в этой же трубе с герметизацией (с внутренней стороны фундамента) огнестойкой пеной. Подъем (опуск) по дереву и проход через деревянную стену - в стальной водогазопроводной трубе с уплотнением. В помещении - как прочая проводка. Кабель ВВГнгLs. С "FR" - стойкий к внешнему воздействию пламени, разве только если насос - пожарное оборудование. Сообщение отредактировал Олега - 5.5.2015, 17:06 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |