Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кабельные колодцы. Силовые кабели 10 кВ. , Поиск производителя

Коляныч
сообщение 28.4.2015, 15:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Добрый день! Уважаемые опытные специалисты, кто-нибудь подскажет нормального производителя нормальных железобетонных кабельных колодцев?
Колодцы ККС для этих целей увы не подходят. А всё потому что дюбели в них не вбить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 17:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



То же интересно из чего колодцы изготовлены если дюбель в них не идет?
Титановый сплав

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 17:49


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 29.4.2015, 8:26
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Мастер Джу @ 28.4.2015, 17:49) *
То же интересно из чего колодцы изготовлены если дюбель в них не идет?
Титановый сплав

Нет, ж/б. Дюбель в них идёт, но его применять нельзя "ни в коем случае" (с).

Теперь подробно. Заказчик потребовал применить трубы. Трасса имеет несколько поворотов и проходных колодцев. Расположение труб сделал как в типовом А6-92. Но проблема в том, что никто не выпускает колодцы по этому типовому, и даже сам разработчик типового "тяжпромэлектропроект" куда я позвонил сказал что не знают где их можно взять такие, "типовые". Тотальный обзвон производителей ничего не дал по этим колодцам, пришёл к выводу что их не делают.
Кстати этот типовой перевыпустил ДКС, полностью передрав его с оригинала и "впихнув" туда свои двухстенные трубы.

Пластиковые колодцы ввиду маленького размера и расположения под дорогой нам не подходят. Было принято решение заложить удобные колодцы "ККС", наборные из нескольких элементов (по сути всё что угодно собрать можно). Но, вчера пообщавшись с разработчиком этой серии, узнал о том, что эти бетонные панели и плиты "ни в коем случае нельзя нисверлить, ни пристреливать к ним что-нибудь пистолетом". Вообще был дан прямой запрет на какие-то действия с этими блоками кроме их стыковки друг с другом. И вообще ККС поидее для кабелей связи предназначены.

Свои закладные детали в ККС есть, но их недостаточно для монтажа и фиксации 15 трёхфазных групп кабелей 10 кВ сечением до 630 мм2. Неплохо было бы присверлить к стенам консоли, а к основанию ещё и стойки. Теперь либо другой производитель, либо городить металлоконструкции специальные в колодцах и без того тесных.

Сообщение отредактировал Коляныч - 29.4.2015, 8:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.4.2015, 11:57
Сообщение #4





Гости






Цитата(Коляныч @ 29.4.2015, 8:26) *
Нет, ж/б. Дюбель в них идёт, но его применять нельзя "ни в коем случае" (с).
...
Свои закладные детали в ККС есть, но их недостаточно для монтажа и фиксации 15 трёхфазных групп кабелей 10 кВ сечением до 630 мм2. Неплохо было бы присверлить к стенам консоли, а к основанию ещё и стойки. Теперь либо другой производитель, либо городить металлоконструкции специальные в колодцах и без того тесных.

И что, даже "в распор" нельзя ничего придумать? Интересно, чем они мотивируют свои запреты? В своё время доводилось в колодцах конструкции пристреливать.
Вернуться в начало страницы