Привет всем. Вот сижу и думаю как обосновать замечание что аппарат защиты
ВА04-36 250А не соответствует длительно допустимому току кабеля КГ 4х50. Этот кабель вводной т.е. от питаемого им щита отходят кабеля защищаемые автоматами 40А и ниже (понятно что при таком раскладе этот кабель перегрузить нужно очень постараться) однако этот кабель остается без защиты от перегрузки, а так разве можно? Вообще не могу найти пункт Н.Д. где бы говорилось, что необходимо защищать кабельные линии от перегрузок. Кто знает подскажите пжста. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
27.4.2015, 12:02
Сообщение
#2
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пока Transformator молчит, хотелось бы задать вопрос по затронутой тематике - надежде на срабатывание ТР.
Вот ВТХ и пояснение к ней из каталога АББ - что б самим секунды не высчитывать При 3Iн надежды на срабатывание за 5 сек. никакой даже в самом нагретом состоянии АВ. В моем понимании АВ обязан срабатывать за нормативное время даже если нагрузки нет, т.е. в самом холодном состоянии. Собственно вопрос: ЭТЛ при токе кз, к примеру 3Iн-4Iн, пишет "соответствует", а АВ ухом не ведет (вполне законно, по ВТХ). Как к этому относиться ? Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2015, 12:09 |
|
|
||
28.4.2015, 7:00
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
При 3Iн надежды на срабатывание за 5 сек. никакой даже в самом нагретом состоянии АВ. В моем понимании АВ обязан срабатывать за нормативное время даже если нагрузки нет, т.е. в самом холодном состоянии. 5 сек. относится только к токам на "землю". Собственно вопрос: ЭТЛ при токе кз, к примеру 3Iн-4Iн, пишет "соответствует", а АВ ухом не ведет (вполне законно, по ВТХ). Как к этому относиться ? Для этого случая в ПУЭ было предусмотрено: 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ... Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. 1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений... Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.4.2015, 10:36
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
5 сек. относится только к токам на "землю". По п 1.7.78 - на глухозаземленную нейтраль. Для такого КЗ случай с током меньше Iо тоже вполне реален. Представим, этот АВ 250А стоит на вводе (кстати м.б. и разделения еще нет). По ПУЭ ко всем АВ получается нужно добавлять ДА ? на 30 мА ? |
|
|
28.4.2015, 11:17
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Представим, этот АВ 250А стоит на вводе (кстати м.б. и разделения еще нет). 1. По ПУЭ ко всем АВ получается нужно добавлять ДА ? 2. на 30 мА ? 1. По ПУЭ только в случае не соблюдения 5 секунд. Согласно же Гост Р 50571, часть 5.53 п. 531.2.3. Гост Р 50571.3-2009 п.411.3.2.6 рекомендует ДСУП. 2. Не 30 мА, а 30 А. При этом так же возможно ставить "S". Сообщение отредактировал ink_elec - 28.4.2015, 11:26 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.4.2015, 13:28
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. По ПУЭ только в случае не соблюдения 5 секунд. Согласно же Гост Р 50571, часть 5.53 п. 531.2.3. Гост Р 50571.3-2009 п.411.3.2.6 рекомендует ДСУП. 2. Не 30 мА, а 30 А. При этом так же возможно ставить "S". 1. Как раз этот случай и рассматриваю. ДСУП - для безопасности человеков (она и в ПУЭ прописана), а я все про кабель беспокоюсь. 2. Никогда не использовал - всегда получал кз в отсечке. УЗО на 30А ? Видел дифф. реле до 30А и есть встроенные расцепители для Tmax до 10А. А по какому принципу выбирать меж 3-5-10-30 А ? ps Вопрос по табличке ПТЭЭП остался однако. Вряд ли ЭТЛ использует ВТХ автоматов. 3Iн есть - и все о'кей. ps Почему по ссылке статус "неизвестен" ? ps "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." Данные понятно для здания неведомы. Значит "следует", обязалово. 1/3 номинального тока УЗО 30А = 10А 0,4мА*230А=92А. С сетью пусть 100А. Как быть ? Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2015, 13:52 |
|
|
28.4.2015, 14:06
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. Как раз этот случай и рассматриваю. ДСУП - для безопасности человеков (она и в ПУЭ прописана), а я все про кабель беспокоюсь. Для беспокойства о кабеле нужна проверка ИМХО:Гост Р 50571.4.43-2012 п.434.5.2 Либо аналогично, "Проверка проводников на термическую стойкость при коротких замыканиях" РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования» п.8.3 2. Никогда не использовал - всегда получал кз в отсечке. УЗО на 30А ? Видел дифф. реле до 30А и есть встроенные расцепители для Tmax до 10А. Согласно Гост Р МЭК 60755-2012А по какому принципу выбирать меж 3-5-10-30 А ? 5.4.3 Предпочтительные значения номинального отключающего дифференциального тока (IΔn) Предпочтительными значениями номинального отключающего дифференциального тока являются: 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10; 20; 30 А. Принцип выбора можно по ПУЭ утечка=1/3 от номинального отключающего тока... Предлагаю УЗО заменить на УДТ, тогда и реле и прочее подходит. ps Почему по ссылке статус "неизвестен" ? статус0,4мА*230А=92А. С сетью пусть 100А. Как быть ? 92 мА получается. ps Вопрос по табличке ПТЭЭП остался однако. Вряд ли ЭТЛ использует ВТХ автоматов. 3Iн есть - и все о'кей. К проекту методику испытаний не разрабатываете? А то в ней бы прописали...
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.4.2015, 14:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Transformator вводной кабель 24.4.2015, 10:30
KVA Может ПУЭ-6 изд. гл. 3 п.3.1.10 подойдет? 24.4.2015, 11:23
Transformator Цитата(KVA @ 24.4.2015, 12:23) Может ПУЭ-... 24.4.2015, 12:14
Null Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 13:14) ... 24.4.2015, 13:12
Олега Точно в земле (п.3), еще VITOS подметил.
Цитата(T... 4.5.2015, 18:15
KVA А к какому типу у Вас относится данное помещение? 24.4.2015, 13:01
Pantryk А на вводе какой аппарат стоит? Если в земле то м.... 24.4.2015, 14:33
Igor Kolomio Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 10:30) ... 24.4.2015, 14:47
Transformator Цитата(Igor Kolomio @ 24.4.2015, 15:47) П... 25.4.2015, 10:35
Олега Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 10:30) ... 24.4.2015, 16:52
Transformator Цитата(Олега @ 24.4.2015, 17:52) Вроде бы... 25.4.2015, 9:19
Олега Цитата(Transformator @ 25.4.2015, 9:19) П... 25.4.2015, 12:14
Pantryk Раз уж про перегрузки говорим. По ГОСТ Р 50571.4.4... 25.4.2015, 9:26
Pantryk Этот выключатель имеет еще и тепловой расцепитель.... 25.4.2015, 11:08
Олега Цитата(Pantryk @ 25.4.2015, 11:08) Этот в... 26.4.2015, 11:25
Pantryk ЦитатаА в каталоге значатся и без ТР.
Посмотрите, ... 27.4.2015, 9:17
Олега Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 14:06) 92 мА... 28.4.2015, 16:43
Pantryk А в соответствии с чем 3Iн - соответствует? 27.4.2015, 12:42
Олега П.28.4 Приложение 3 ПТЭЭП 27.4.2015, 13:54
Pantryk Вообще УДТ может помочь только при замыкании на ко... 28.4.2015, 17:43
Олега Цитата(Pantryk @ 28.4.2015, 17:43) Т.е. э... 28.4.2015, 19:04
ink_elec Олега, есть прога "электрик", вроде все ... 28.4.2015, 19:16
Олега Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 19:16) Олега... 28.4.2015, 19:43
ink_elec Цитата(Олега @ 28.4.2015, 22:43) Да ну ?... 29.4.2015, 6:14
___VITOS___ А можно немного от темы съеду, нафига КГ закапыват... 29.4.2015, 23:01
Transformator Цитата(___VITOS___ @ 30.4.2015, 0:01) А м... 2.5.2015, 17:34
Олега Цитата(Transformator @ 2.5.2015, 17:34) О... 2.5.2015, 19:11
Pantryk Кроме срока службы читайте еще для чего предназнач... 4.5.2015, 10:07
Олега ГОСТ разрешает использование гибкого кабеля для ст... 4.5.2015, 11:10
Pantryk Я отчего-то посчитал, что вводной = в земле, хотя ... 4.5.2015, 14:34![]() ![]() ![]() |
|