![]() Стабилизатор напряжения для трехфазного двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Стабилизатор напряжения для трехфазного двигателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.4.2015 Пользователь №: 45148 ![]() |
Имеется трехфазный двигатель АИР 160S2, Iном = 29 А, cosfi = 0.86, мощность 15кВт
Установлен на насос в СНТ, часто срабатывает защита по ассиметрии фаз. Имеет ли смысл заморачиваться с стабилизатором? Как правильно посчитать мощность необходимого стабилизатора при условии Iпуск/Iном = 7,2 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Несиметрия напряжений в 3-фазной системе (перекос фаз) по ГОСТу -4%
рекомендуем Вам ознакомиться с ГОСТ 13109-97 - О КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИИ, п.п 5.5. В этом пункте говорится о несимметрии напряжений (в простонародии "перекос фаз") характеризующиеся следующими показателями: 1. коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности; 2. коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности. Допустимые значения коэффициента несимметрии напряжений равны 2,0 и 4,0 % соответственно. Источник: http://www.megaomm.ru/kakie-normyi-na-perekos-faz.html какое у вас стоит реле ? как вы определили , что у вас - Авария по перекосу фаз Имеется трехфазный двигатель АИР 160S2, Iном = 29 А, cosfi = 0.86, мощность 15кВт разный ток в обмотках двигателя : - межвитковое замыкание - плохо выполненный ремонт двигателя Сообщение отредактировал moshkarow - 27.4.2015, 22:19 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
рекомендуем Вам ознакомиться с ГОСТ 13109-97 - О КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИИ, п.п 5.5. Данный ГОСТ устарел вместо него ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5 Имеет ли смысл заморачиваться с стабилизатором? Надо прикидывать, может дешевле отдельную линию от ТП смонтировать если не далеко. А так лучше стабилизатор на каждую фазу ставить. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |