Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Стабилизатор напряжения для трехфазного двигателя

mustiks
сообщение 27.4.2015, 19:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.4.2015
Пользователь №: 45148



Имеется трехфазный двигатель АИР 160S2, Iном = 29 А, cosfi = 0.86, мощность 15кВт
Установлен на насос в СНТ, часто срабатывает защита по ассиметрии фаз.
Имеет ли смысл заморачиваться с стабилизатором? Как правильно посчитать мощность необходимого стабилизатора при условии Iпуск/Iном = 7,2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 27.4.2015, 22:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3262
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Несиметрия напряжений в 3-фазной системе (перекос фаз) по ГОСТу -4%
рекомендуем Вам ознакомиться с ГОСТ 13109-97 - О КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИИ, п.п 5.5. В этом пункте говорится о несимметрии напряжений (в простонародии "перекос фаз") характеризующиеся следующими показателями: 1. коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности; 2. коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности. Допустимые значения коэффициента несимметрии напряжений равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Источник: http://www.megaomm.ru/kakie-normyi-na-perekos-faz.html

какое у вас стоит реле ?
как вы определили , что у вас - Авария по перекосу фаз

Цитата(mustiks @ 27.4.2015, 19:30) *
Имеется трехфазный двигатель АИР 160S2, Iном = 29 А, cosfi = 0.86, мощность 15кВт

разный ток в обмотках двигателя :
- межвитковое замыкание
- плохо выполненный ремонт двигателя

Сообщение отредактировал moshkarow - 27.4.2015, 22:19


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 28.4.2015, 10:37
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата(moshkarow @ 27.4.2015, 22:43) *
рекомендуем Вам ознакомиться с ГОСТ 13109-97 - О КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИИ, п.п 5.5.

Данный ГОСТ устарел вместо него ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5


Цитата(mustiks @ 27.4.2015, 19:30) *
Имеет ли смысл заморачиваться с стабилизатором?

Надо прикидывать, может дешевле отдельную линию от ТП смонтировать если не далеко. А так лучше стабилизатор на каждую фазу ставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 10:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены