Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Какой провод разомкнут в выключателе

max506
сообщение 12.11.2007, 14:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2007
Пользователь №: 9695



В квартире выполнялись работы по монтажу новой проводки.
Пришло время работу принимать.
Как наиболее простым способом определить, какой провод (нулевой или фазный) заведен на выключатели освещения.
У меня есть подозрение, что вместо фазы на некоторые выключатели завели ноль.
Из приборов в наличии есть пробник и устройство проверки УЗО (АстроУЗО). Доступ к проводам в выключателях имеется, к проводам в местах подключения к светильникам затруднен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AlexPetrov
сообщение 12.11.2007, 15:51
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Проще фазным индикатором.
- если индикатор горит на контакте выключателя вне зависимости от его положения, то это фаза. Если гаснет при включении - нуль.
- если индикатор горит на одном из контактов патрона светильника и гаснет при выключении выключателя, то на последнем фаза. Если горит постоянно вне зависимости от положения выключателя - на нём нуль.
Проверяйте, где удобней.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 23:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены