Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

вводной кабель , защита от перегрузки

Nail
сообщение 24.4.2015, 10:30
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Вот сижу и думаю как обосновать замечание что аппарат защиты
ВА04-36 250А не соответствует длительно допустимому току кабеля КГ 4х50.
Этот кабель вводной т.е. от питаемого им щита отходят кабеля защищаемые автоматами 40А и ниже (понятно что при таком раскладе этот кабель перегрузить нужно очень постараться) однако этот кабель остается без защиты от перегрузки, а так разве можно?
Вообще не могу найти пункт Н.Д. где бы говорилось, что необходимо защищать кабельные линии от перегрузок. Кто знает подскажите пжста.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
KVA
сообщение 24.4.2015, 13:01
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



А к какому типу у Вас относится данное помещение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   вводной кабель   24.4.2015, 10:30
- - KVA   Может ПУЭ-6 изд. гл. 3 п.3.1.10 подойдет?   24.4.2015, 11:23
|- - Transformator   Цитата(KVA @ 24.4.2015, 12:23) Может ПУЭ-...   24.4.2015, 12:14
|- - Null   Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 13:14) ...   24.4.2015, 13:12
|- - Олега   Точно в земле (п.3), еще VITOS подметил. Цитата(T...   4.5.2015, 18:15
- - KVA   А к какому типу у Вас относится данное помещение?   24.4.2015, 13:01
- - Pantryk   А на вводе какой аппарат стоит? Если в земле то м....   24.4.2015, 14:33
- - Igor Kolomio   Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 10:30) ...   24.4.2015, 14:47
|- - Transformator   Цитата(Igor Kolomio @ 24.4.2015, 15:47) П...   25.4.2015, 10:35
- - Олега   Цитата(Transformator @ 24.4.2015, 10:30) ...   24.4.2015, 16:52
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 24.4.2015, 17:52) Вроде бы...   25.4.2015, 9:19
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 25.4.2015, 9:19) П...   25.4.2015, 12:14
- - Pantryk   Раз уж про перегрузки говорим. По ГОСТ Р 50571.4.4...   25.4.2015, 9:26
- - Pantryk   Этот выключатель имеет еще и тепловой расцепитель....   25.4.2015, 11:08
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 25.4.2015, 11:08) Этот в...   26.4.2015, 11:25
- - Pantryk   ЦитатаА в каталоге значатся и без ТР. Посмотрите, ...   27.4.2015, 9:17
- - Олега   Пока Transformator молчит, хотелось бы задать вопр...   27.4.2015, 12:02
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.4.2015, 15:02) При 3Iн ...   28.4.2015, 7:00
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 7:00) 5 сек....   28.4.2015, 10:36
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.4.2015, 13:36) Представ...   28.4.2015, 11:17
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 11:17) 1. По...   28.4.2015, 13:28
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.4.2015, 16:28) 1. Как р...   28.4.2015, 14:06
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 14:06) 92 мА...   28.4.2015, 16:43
- - Pantryk   А в соответствии с чем 3Iн - соответствует?   27.4.2015, 12:42
- - Олега   П.28.4 Приложение 3 ПТЭЭП   27.4.2015, 13:54
- - Pantryk   Вообще УДТ может помочь только при замыкании на ко...   28.4.2015, 17:43
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 28.4.2015, 17:43) Т.е. э...   28.4.2015, 19:04
- - ink_elec   Олега, есть прога "электрик", вроде все ...   28.4.2015, 19:16
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.4.2015, 19:16) Олега...   28.4.2015, 19:43
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.4.2015, 22:43) Да ну ?...   29.4.2015, 6:14
- - ___VITOS___   А можно немного от темы съеду, нафига КГ закапыват...   29.4.2015, 23:01
|- - Transformator   Цитата(___VITOS___ @ 30.4.2015, 0:01) А м...   2.5.2015, 17:34
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 2.5.2015, 17:34) О...   2.5.2015, 19:11
- - Pantryk   Кроме срока службы читайте еще для чего предназнач...   4.5.2015, 10:07
- - Олега   ГОСТ разрешает использование гибкого кабеля для ст...   4.5.2015, 11:10
- - Pantryk   Я отчего-то посчитал, что вводной = в земле, хотя ...   4.5.2015, 14:34