Проектируется база отдыха на берегу моря. Есть 4 ряда по 8-9 летних домиков. Мощность 1 домика 1,5кВт.
На территории базы КТПН 250кВА.
Заказчик предлагает запитать домики 1 питающая линия 1 ряд домиков. (кабель по воздуху открыто с креплением скобами)
На домиках установить протяжные коробки, от коробок кабелем меньшего сечения к щитку домика.

Но есть пункты ПУЭ в которых вроде как это запрещено:
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ

В других документах об этом ничего не нашел.

ГИП настаивает на этих пунктах
Согласно этим пунктам на ближайшем домике от КТПН установить ВРУ и отдельной линией запитать каждый домик. (дорого и куча соплей)
Лучший вариант опорами ВЛИ-0,4кВ, но заказчик категорически против.

Вопрос: допустим ли вариант питания домиков шлейфом. Поделитесь опытом кто с этим сталкивался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 23.4.2015, 11:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Олега, ну так не честно, я думал уж Transformator зашевелится и обоснует свое, а не тямлям...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KoTbus   Электроснабжение летних домиков на пляже   22.4.2015, 5:12
- - ink_elec   Цитата(KoTbus @ 22.4.2015, 8:12) Но есть ...   22.4.2015, 5:35
- - Transformator   Цитата(KoTbus @ 22.4.2015, 6:12) Вопрос: ...   22.4.2015, 7:18
|- - KoTbus   Цитата(Transformator @ 22.4.2015, 14:18) ...   22.4.2015, 9:25
|- - Transformator   Цитата(KoTbus @ 22.4.2015, 10:25) на доми...   22.4.2015, 9:43
|- - KoTbus   Цитата(Transformator @ 22.4.2015, 16:43) ...   23.4.2015, 2:00
||- - Igor Kolomio   Цитата(KoTbus @ 23.4.2015, 2:00) ... А PE...   23.4.2015, 8:21
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 22.4.2015, 9:43) Т...   23.4.2015, 12:22
||- - Ixtim   Цитата(Олега @ 23.4.2015, 12:22) Почему н...   23.4.2015, 16:42
||- - Олега   Цитата(Ixtim @ 23.4.2015, 16:42) ...и хап...   23.4.2015, 17:42
|- - Transformator   Цитата(Transformator @ 22.4.2015, 10:43) ...   25.4.2015, 10:12
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 25.4.2015, 10:12) ...   25.4.2015, 11:43
- - Костян челябинский   Вам же не нужно чисто трехфазные нагрузки запитыва...   22.4.2015, 9:34
- - Ixtim   Цитата(KoTbus @ 22.4.2015, 5:12) Вопрос: ...   22.4.2015, 9:55
|- - 100778   Цитата(Ixtim @ 22.4.2015, 9:55) по правил...   22.4.2015, 20:50
- - FRAER   Цитатаа тут заказчик предлагает СИП-4 4х16 (получа...   23.4.2015, 6:10
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 7:10) ошибаетес...   23.4.2015, 9:12
- - FRAER   Когда говорят ВЛ, имеют в виду "воздушная лин...   23.4.2015, 10:27
|- - Михаил Ник...   Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 10:27) Когда го...   23.4.2015, 10:53
- - FRAER   Но от этого она вл быть не перестает В пуэ четко ...   23.4.2015, 10:58
|- - Олега   Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 10:58) Но от эт...   23.4.2015, 11:33
- - FRAER   Олега, ну так не честно, я думал уж Transformator ...   23.4.2015, 11:43
- - Transformator   Цитата(FRAER @ 23.4.2015, 12:43) Олега, н...   23.4.2015, 13:30