![]() Электроснабжение летних домиков на пляже , Выбор между шлейфом и отдельной линией |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электроснабжение летних домиков на пляже , Выбор между шлейфом и отдельной линией |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 45076 ![]() |
Проектируется база отдыха на берегу моря. Есть 4 ряда по 8-9 летних домиков. Мощность 1 домика 1,5кВт.
На территории базы КТПН 250кВА. Заказчик предлагает запитать домики 1 питающая линия 1 ряд домиков. (кабель по воздуху открыто с креплением скобами) На домиках установить протяжные коробки, от коробок кабелем меньшего сечения к щитку домика. Но есть пункты ПУЭ в которых вроде как это запрещено: 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ В других документах об этом ничего не нашел. ГИП настаивает на этих пунктах Согласно этим пунктам на ближайшем домике от КТПН установить ВРУ и отдельной линией запитать каждый домик. (дорого и куча соплей) Лучший вариант опорами ВЛИ-0,4кВ, но заказчик категорически против. Вопрос: допустим ли вариант питания домиков шлейфом. Поделитесь опытом кто с этим сталкивался. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Олега, ну так не честно, я думал уж Transformator зашевелится и обоснует свое, а не тямлям...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 15:43 |
|
![]() |