Здание то невелико - 50х16м. Но по одной длинной стороне два пандуса с двусторонним спуском (лестницы), встречаются лесенки недалеко от центра здания. С другой длинной стороны еще хуже - там три таких же пандуса.
Хочу опустить отводы рядом с углами со стороны коротких стен. Что с длинной стороной делать не знаю. Где народ ходит там отводы спускать не велено. Но и максимальное меж них расстояние кажись 25 м. Как быть? |
|
|
![]() |
12.11.2007, 12:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8127 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Здание относится по устройству молниезащиты к 3 категории.
Здание должно быть защищено от прямых ударов молнии и заноса потенциала во внутрь через металлоконструкции. Количество токоотводов зависят от высоты здания. До 50м- один токоотвод. Выше 50 м - через каждые 25м по периметру здания. Ограничений по месту спуска токоотвода нет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
12.11.2007, 13:09
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 |
Количество токоотводов зависят от высоты здания. ух ты, это с каких пор? Олега У вас получается 6 спусков (можна и 5 сделать) Если никак не получается выдержать 25м, то тогда не беда будет если у Вас где-то расстояние между спусками будет и 30м а где-то 20... -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
|
|
Олега Где опустить молниеотводы 1.11.2007, 15:10
gomed12 Цитата(Elektr @ 12.11.2007, 13:09) ух ты,... 12.11.2007, 13:19
Олега Да, РД я уже изучил, пунктик попользовал, сомнител... 12.11.2007, 16:43
Гость_Петрович_* На кровле операторской АЗСГ молниеприемная сетка и... 19.6.2010, 9:20![]() ![]() ![]() |
|