Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема котла , КЭ-250

karcus
сообщение 17.4.2015, 10:18
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Прошу вашей помощи, сам разобраться не могу.

В наличии имеется полуразобранный котел. Вот такой http://www.mogilevtorg.by/masterskaya-dyad...y-ke160-ke-250/
КЭ-250.
Из электрооборудования в нем остались только ТЭНы и реле давления. Необходимо собрать эл.схему, как в описании котла.



Выбрать по величине току пускатели, предохранители и т.д. не проблема.
Проблема с переключателем режимов работы S. Дело в том, что я не представляю себе его внешний вид и, собственно, то, КАК он работает в этой схеме. В частности не могу понять по какому пути течет ток в режиме работы "2". Прошу вразумить меня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
slavapril
сообщение 17.4.2015, 20:37
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 582
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Сначала включается трансформатор Т
Прикрепленное изображение

Далее, если уровень воды нормальный, датчик Е7 включает реле F3, питающееся от одной из вторичных обмоток. Оно в свою очередь своим контактом включает лампочку Н, питающуюся от второй вторичной обмотки.
Далее при нормальном уровне воды включается реле К1 при включенном реле F3 через его одноименный контакт при условии отключенного реле К3
Прикрепленное изображение

И одновременно включается реле К2
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал slavapril - 17.4.2015, 20:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 21:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены