Здравствуйте!
Из проводов имеющихся в наличии был сделан длинный удлинитель до речки (150 метров от дома), чтобы запитать водяной электронасос. Провода для этого были использованы разные: и полевой, и двойной медный одножильный, и многожильный изолированный. Напряжение в удаленной розетке показало 222 вольта, а в розетка дома - 235. Говорит ли это падение напряжения о том, что провод может нагреваться и со временем обгореть? В прошлом году это работало всё лето... Желательно ли пропаять места соединений кусков разных проводов (сейчас сделано на скрутке)? |
|
|
![]() |
14.4.2015, 20:54
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте! Из проводов имеющихся в наличии был сделан длинный удлинитель до речки (150 метров от дома), чтобы запитать водяной электронасос. Провода для этого были использованы разные: и полевой, и двойной медный одножильный, и многожильный изолированный. Напряжение в удаленной розетке показало 222 вольта, а в розетка дома - 235. Говорит ли это падение напряжения о том, что провод может нагреваться и со временем обгореть? В прошлом году это работало всё лето... Если работало, значит еще 100 лет проработает. Нет ничего более постоянного, чем временное решение |
|
|
DDR2 Длинный провод удлинителя 12.4.2015, 23:55
Volt380 ...полевой о_О?? я б на вашем месте думал о приобр... 13.4.2015, 8:45
Костян челябинский DDR2, может вы еще и УЗО на этот удлинитель собрал... 13.4.2015, 8:57
sava_174 не занимайтесь х****й купите ПВС 3х2,5 13.4.2015, 9:20
Volt380 почему именно 3х2,5? нагрузка на линию не известна... 13.4.2015, 21:19
sava_174 Цитата(Volt380 @ 13.4.2015, 23:19) почему... 14.4.2015, 1:36
mr.energo Цитата(Volt380 @ 13.4.2015, 21:19) почему... 14.4.2015, 8:10
DDR2 Цитата(Volt380 @ 13.4.2015, 21:19) почему... 14.4.2015, 22:40
Student_007 Если по току проходит ничего там не перегреется, а... 13.4.2015, 21:35
Гость Закон Ома Вам в помощь!
Удельное сопротивление... 14.4.2015, 20:34
Volt380 дык это он стебётся, вредный совет так сказать дае... 14.4.2015, 20:37
Dubeckiy "Удельное сопротивление медного провода 0,019... 14.4.2015, 22:20
Костян челябинский Гость, у тебя где чувство юмора? Капец, даже не ду... 15.4.2015, 8:08
Student_007 Итак МТЗ отключает линию за время не более 0,2 сек... 15.4.2015, 10:19![]() ![]() ![]() |
|