Длинный провод удлинителя , розетка у речки

DDR2
сообщение 12.4.2015, 23:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 9.4.2015
Пользователь №: 44875



Здравствуйте!
Из проводов имеющихся в наличии был сделан длинный удлинитель до речки (150 метров от дома), чтобы запитать водяной электронасос. Провода для этого были использованы разные: и полевой, и двойной медный одножильный, и многожильный изолированный. Напряжение в удаленной розетке показало 222 вольта, а в розетка дома - 235. Говорит ли это падение напряжения о том, что провод может нагреваться и со временем обгореть? В прошлом году это работало всё лето...
Желательно ли пропаять места соединений кусков разных проводов (сейчас сделано на скрутке)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Student_007
сообщение 13.4.2015, 21:35
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Если по току проходит ничего там не перегреется, а узо лучше поставить от греха подальше. Ну а когда будет возможность замените на нормальный.

И в местах соединения как следует скрутить и изолентой промотать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DDR2   Длинный провод удлинителя   12.4.2015, 23:55
- - Volt380   ...полевой о_О?? я б на вашем месте думал о приобр...   13.4.2015, 8:45
- - Костян челябинский   DDR2, может вы еще и УЗО на этот удлинитель собрал...   13.4.2015, 8:57
- - sava_174   не занимайтесь х****й купите ПВС 3х2,5   13.4.2015, 9:20
- - Volt380   почему именно 3х2,5? нагрузка на линию не известна...   13.4.2015, 21:19
|- - sava_174   Цитата(Volt380 @ 13.4.2015, 23:19) почему...   14.4.2015, 1:36
|- - mr.energo   Цитата(Volt380 @ 13.4.2015, 21:19) почему...   14.4.2015, 8:10
|- - DDR2   Цитата(Volt380 @ 13.4.2015, 21:19) почему...   14.4.2015, 22:40
- - Student_007   Если по току проходит ничего там не перегреется, а...   13.4.2015, 21:35
- - Гость   Закон Ома Вам в помощь! Удельное сопротивление...   14.4.2015, 20:34
- - Volt380   дык это он стебётся, вредный совет так сказать дае...   14.4.2015, 20:37
- - Dimka1   Цитата(DDR2 @ 13.4.2015, 0:55) Здравствуй...   14.4.2015, 20:54
- - Dubeckiy   "Удельное сопротивление медного провода 0,019...   14.4.2015, 22:20
- - Костян челябинский   Гость, у тебя где чувство юмора? Капец, даже не ду...   15.4.2015, 8:08
- - Student_007   Итак МТЗ отключает линию за время не более 0,2 сек...   15.4.2015, 10:19