Замена всей электропроводки в квартире , От и До |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена всей электропроводки в квартире , От и До |
11.4.2015, 4:52
Сообщение
#1
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 10.4.2015 Пользователь №: 44906 |
Здравствуйте, хотелось бы услышать ваше мнение по некоторым вопросам, но пока вот предыстория.
Есть здание, старой постройки (1 подъезд, 4 этажа, несущие стены из шлакоблоков, перегородки из дерева с штукатуркой, подвод к дому из голых алюминиевых проводов, 3 фазы, которые он делит ещё с 5 такими домами), проводка в вертикальных кабельных каналах старая, вроде бы с тканевой изоляцией, медная или алюминиевая не знаю, нужно залазить в подобие щитка со скрутками и ковыряться в "зарослях" проводов, но сечение судя по всему приличное, мне кажется побольше 16мм, заземления естественно нет. Суть такова что нужно заменить полностью проводку в квартире включая ввод в квартиру, счётчик находиться в внутри квартиры. Проблема заключается в том, что для одной комнаты нужно сделать отдельную линию минуя квартирный счётчик (там будет свой стоять), проложить два кабеля в этажный щиток возможности нет из-за некоторых конструктивных особенностей. Остаётся некоторый вариант, я его опишу, а вы выскажите мнение по поводу "узких" мест такого варианта. Сразу поясню: - Кабель везде моножильный негорючий, кроме отводов на освещения и выключатели, там мягкий многожильный горючий. - Пропаиваться будет серебросодержащим сплавом. - Паяться будут все скрутки в квартире, по которым идёт хоть какой то существенный ток, освещение не в счёт, там энергосберегайки везде стоят. - Кабель паяться будет либо паяльным жиром, либо канифолью (выслушаю ваши предложения). Возможно в будущем в доме будет меняться проводка в вертикальных стояках (в одном соседнем поменяли, но перенесли её в другое место на этажах), по этому планирую поставить маленький ящик над дверью, в него завести медный кабель от этажного щитка 3x16мм, там небольшой скрученный в кольцо запас кабеля и пропаянная скрутка с таким же кабелем который уже уходит в саму квартиру. Потом в случае смены местоположения кабель канала, можно будет используя запас кабеля выходящего из квартиры и находящегося в этом ящике, прикрутить к нему пропаянной скруткой новый кусок кабеля до нового местоположения этажного щитка. Кабель проходящий по подъезду планирую затолкать в металлогофру (сейчас кабеля по подъезду идут в металлических трубах которые находятся под штукатуркой, конец трубы торчит в квартире), а то вдруг какому-нибудь монтажнику провайдера приспичит прибить витую пару над дверью в квартиру. Кабель который у нас вошёл в квартиру через метр обрывается, там на его жилы будут навиты "спиралькой" (пружинкой) с ровно идущими витками по две жилы от двух других медных кабелей 3x10мм, длинна спиральки будет 70-100мм, потом это место будет пропаяно, каждое из трёх мест спаивания будет хорошо укутано фторопластовой лентой, сверху хорошо замотано обычной ПВХ изолентой, потом все три жилы вместе будет так же хорошо замотаны изолентой вплоть до внешней изоляции кабеля, после чего это соединение будет замуровано в штукатурку (находиться будет на несущей стене из шлакоблоков), один из кабелей пойдёт к квартирному счётчику, второй пойдёт в дальнюю комнату в ящик, в котором будет стоять свой счётчик. Теперь по поводу разводки по самой квартире, перекрытия деревянные, по этому возник вопрос, нужно ли что то подкладывать между кабелем и деревом, если кабель и так ВВГнг-LS? Возможно ли вместо подкладки хорошо пропитать штробу под кабель огнезащитным лаком? Дальше уже впринцепе всё по классической схеме, одна линия на розетки и освещение (отдельно нет возможности сделать) проложенная кабелем 3x6мм (по сути линии будет две, одна на две комнаты пойдёт, вторая на кухню, туалет, ванную, по этому и 3x6мм, вместо 3x10мм), все соединения будут сделаны в анамовских квадратных коробках, там же будут и отводы на кухню, туалет и ванную по 3x4мм на каждое помещение, всё что пропускает через себя большой ток будет пропаяно. В комнатах и кухне на розетки идёт 3x2.5мм, на освещение 3x1.5мм. В по мимо квартирного счётчика будет стоять автомат на 60А (нужен ли если будет УЗО?), УЗО на 60А (пока заземления в доме нет, понятное дело оно бесполезно, по этому будет стоять на будущее. На какой ток утечки стоит поставить для всей квартиры, кроме одной комнаты?) и УЗМ-51М. В отдельной комнате в том ящике будет стоять такой же набор что и в коридоре, там из всех потребителей, особо прожорливый разве что кондиционер, на который будет стоять отдельный автомат 6А на фазу (для двух места не хватает). В остальных комнатах по сути прожорливых потребителей нет. В туалете будет стоять накопительный водонагреватель, до 2-3 кВт максимум, линию отдельную до счётчика вести так же не получиться, решил запитаться прямо в туалетной коробке от кабеля 3x4мм что будет заходить в туалет от магистрали. Со стиральной машинкой в ванной та же история, там так же запитается от кабеля 3x4мм что идёт уже в ванную, кабель от коробки до розетки 3x2.5мм. Фен, плойка и другие мелочи думаю врятли смогут сильно нагрузить данный кабель даже при одновременной работе стиральной машинки в режиме нагрева. Стоит ли использовать ТУшный кабель или стоит отказаться от этой затеи, и взять ГОСТовский? Этими таблицами можно пользоваться, или они не верные? Вот вроде бы всё и расписал. Сообщение отредактировал SOFTOLAB - 11.4.2015, 9:56 |
||
|
|||
![]() |
12.4.2015, 11:08
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 10.4.2015 Пользователь №: 44906 |
Цитата ну-ну. Что ну ну? Я просто уже лет 5 по профессии не работал как окончил обучение, возможно немного подзабыл. Решил спросить у тех кто каждый день с этим работает, а вы тут накинулись на меня. Цитата УЗО - не автомат. Есть комбинированные штуки, называются "диф.автомат". Комбинированные хуже, или не отличаются ничем по сути, кроме занимаемого места на DIN рейке? Место там и правда ограничено. Цитата и чо? О_о Это показатель того, сколько можно вешать нагрузки? Не показатель, но я не говорил что буду по полной проводку грузить, просто зачем переделывать по два раза одно и тоже, когда можно сразу проложить большее сечение и забыть уже о ней? Люблю делать всё с запасом. Цитата а вы в курсе всех телодвижений этого провайдера? Вывод квартиры из жилого в нежилой, прокладка отдельного стояка, заключение отдельного договора с сетевой (с выделением мощности) и сбытовой. Плюс у них там стоьлко контролирующих организаций, начиная от СЭС и кончая РПН... Вы видите только внешнюю сторону вопроса. Ничего такого там нет, они их просто сделали, и соседи вообще не в курсе что там что то стоит. Не будет обсуждать их действия, просто привёл как пример что даже "крупные рыбы" так поступают. Цитата Сверяет токи в двух проводах (при однофазке), но заземление не использует, его в УЗО и воткнуть то некуда. Уже вспомнил как точно УЗО работает, просто при заземлении оно сразу отключится как только ток начнёт утекать через него, а при его отсутствии пока кого-нибудь не "трахтибидохтибидох". Цитата УЗО не является автоматом, а посему и само нуждается в защите от перегрузке по току. Значит я всё таки верно всё распланировал поставив ещё и автоматы. |
|
|
SOFTOLAB Замена всей электропроводки в квартире 11.4.2015, 4:52
S-cream Никогда больше не произносите эту фразу:
ЦитатаУЗО... 11.4.2015, 21:22
SOFTOLAB ЦитатаНикогда больше не произносите эту фразу:
Не ... 12.4.2015, 6:38
220v-elektrik Цитата(SOFTOLAB @ 11.4.2015, 5:52) Стоит ... 12.4.2015, 8:20
SOFTOLAB ЦитатаЕсли средства позволяют берите кабель Рыбинс... 12.4.2015, 8:30
220v-elektrik Цитата(SOFTOLAB @ 12.4.2015, 9:30) Как их... 12.4.2015, 9:03
Олега Цитата(220v-elektrik @ 12.4.2015, 9... 12.4.2015, 9:41
SOFTOLAB ЦитатаНа них написано и они соответствуют ГОСТ
10м... 12.4.2015, 9:21
220v-elektrik Цитата(SOFTOLAB @ 12.4.2015, 10:21) а авт... 12.4.2015, 9:57
SOFTOLAB ЦитатаГде?
В квартире, один у квартирного счётчика... 12.4.2015, 9:58
220v-elektrik Цитата(SOFTOLAB @ 12.4.2015, 10:58) В ква... 12.4.2015, 11:33
S-cream ЦитатаНе совсем понял к чему вы это? к тому, что д... 12.4.2015, 10:14
Костян челябинский А что за мода в последнее время пошла в квартирах ... 12.4.2015, 10:15
S-cream Костян челябинский, на моей памяти - второй. 12.4.2015, 10:17
SOFTOLAB ЦитатаВы неправы, не понимаете сути вопроса. Может... 12.4.2015, 10:28
S-cream Цитата(SOFTOLAB @ 12.4.2015, 11:28) Я по ... 12.4.2015, 10:34
savelij® Цитата(SOFTOLAB @ 12.4.2015, 10:28) По мо... 12.4.2015, 10:41
S-cream ЦитатаНичего такого там нет, они их просто сделали... 12.4.2015, 11:18
SOFTOLAB ЦитатаВам лично докладывали?
Да, лично приезжали к... 12.4.2015, 12:04
220v-elektrik Цитата(SOFTOLAB @ 12.4.2015, 13:04) Если ... 12.4.2015, 20:44
SOFTOLAB ЦитатаПик. пик пик.(замена матерных слов) делайте ... 13.4.2015, 4:30
haramamburu Цитата(SOFTOLAB @ 13.4.2015, 4:30) Вы луч... 13.4.2015, 18:29
SOFTOLAB Цитатавсе проходы через дерево - в стальной гильзе... 14.4.2015, 8:30
Костян челябинский Цитата(SOFTOLAB @ 14.4.2015, 10:30) Подск... 14.4.2015, 9:02
S-cream Гильза - обрезок стальной трубы подходящего диамет... 14.4.2015, 8:33
SOFTOLAB ЦитатаГильза - обрезок стальной трубы подходящего ... 14.4.2015, 9:36
Костян челябинский Цитата(SOFTOLAB @ 14.4.2015, 11:36) А то ... 14.4.2015, 9:49
Олега Цитата(SOFTOLAB @ 14.4.2015, 9:36) ... не... 14.4.2015, 10:21
SOFTOLAB ЦитатаИ Костян прав, лучше бы про электрическое пр... 15.4.2015, 0:13
Олега Цитата(SOFTOLAB @ 15.4.2015, 0:13) Что пл... 15.4.2015, 9:22
Костян челябинский Цитата(Олега @ 15.4.2015, 11:22) А вот в ... 15.4.2015, 11:03
SOFTOLAB Каким огнезащитным лаком лучше обработать перекрыт... 20.4.2015, 12:36
Костян челябинский Цитата"Понты" здесь были только от вас,Д... 20.4.2015, 13:01![]() ![]() ![]() |
|