Гость_Гость_Леонид_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В доме установлены автоматы однофазные, фаза подходит к ним. "Нулевые" провода посажены на дин рейку. Есть заземление.
Итак вопрос меняли розетку, автоматы отключали конечно же. При этом от одного из проводов всё равно било током!! До этого розетка работала! проблем ни до ни после не было. (меняли ординарн. на двойную). В чем проблема? как такое может быть? остатки заряда в конденсаторах и т.п. исключаются, т.к. была подключена нагрузка параллельно |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
я уверен что не правильно когда все корпуса устройств оказываются под фазой.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
я уверен что не правильно когда все корпуса устройств оказываются под фазой. ПУЭ, "1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. ..." Для системы TN-S точка разделения в ТП, для TN-C-S это должно быть ВУ или ВРУ. Объединяя проводники PE и N за этими точками, "всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите", Вы нарушаете указанный пункт ПУЭ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |