![]() бьет током при выключенном автомате , 220В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() бьет током при выключенном автомате , 220В |
Гость_Гость_Леонид_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В доме установлены автоматы однофазные, фаза подходит к ним. "Нулевые" провода посажены на дин рейку. Есть заземление.
Итак вопрос меняли розетку, автоматы отключали конечно же. При этом от одного из проводов всё равно било током!! До этого розетка работала! проблем ни до ни после не было. (меняли ординарн. на двойную). В чем проблема? как такое может быть? остатки заряда в конденсаторах и т.п. исключаются, т.к. была подключена нагрузка параллельно |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
был у меня случай когда меня от желтозелёного током било, хотя автомат выключен, в итоге, все земли в щитке сошлись на шине но к нулю не подключены, контура заземления так же нету, как оказалась одна из фаз пробила на корпус проточного (трёх фазного) водонагревателя, после этого всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 4:56 |
|
![]() |