Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Защита минимального напряжения

Гость_maxonicus_*
сообщение 8.4.2015, 17:25
Сообщение #1





Гости






Уважаемые господа энергетики помогите вот в каком вопросе. У нас на производстве при выводе ТН-6 (НАМИ-10) необходимо выводит защиту минимального напряжения (ЗМН) и также существует пакетник секционирования ЗМН, но последовательность переключений именно такова что в начале необходимо вывести саму защиту а только потом включать секционник ЗМН вот меня и интересует почему последовательность именно такая ведь при этом секция на какое то время вообще остается без защиты и в чем опасность включения этой защиты разных секций в параллель. Если есть специалисты в данной области и сможете помочь буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 8.4.2015, 19:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3286
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




1)Трансформатор напряжения – аппарат, который предназначен для понижения высокого напряжения до стандартного значения: 100 В и 100/корень из 3 , которое необходимо для работы устройств защиты и автоматики электрооборудования, учета электрической энергии и подключения измерительных приборов, а также безопасности обслуживающего персонала.

На время производства работ непосредственно на трансформаторе напряжения и его ошиновке правилами безопасности предписывается создание видимого разрыва не только со стороны ВН, но также и со стороны вторичных цепей, чтобы избежать появления напряжения на первичной обмотке за счет обратной трансформации напряжения от вторичных цепей, питающихся от какого-либо другого трансформатора напряжения. Для этого во вторичных цепях трансформатора напряжения устанавливаются рубильники или используются съемные предохранители .
Создание видимого разрыва по стороне низкого напряжения необходимо для предотвращения обратной трансформации, то есть появления напряжения на первичной обмотке от напряжения на вторичной обмотки при ошибочном объединении вторичных цепей от другого ТН, находящегося в работе.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 0:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены