Добрый день! Господа подскажите, пожалуйста, какой автомат защиты применить на двигатель мощностью 2,2 кВт на ток 4.6 А. Если учитывать тот факт что при запуски ток возрастает. И как к нему подобрать пускатели. За ранее спасибо!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
FAZA13
Двигатель насоса должен быть взрывозащищенного исполнения. Ввод кабеля в ЭД герметичный, сальник должен соответствовать диаметру (сечению жилы) кабеля. Кабель д/б негорючий, бензостойкий. Насос для подъема топлива из резервуара самовсасывающий типа СВН. Для наземных резервуаров годится еще и любой центробежный, как Ваш. Аппаратура для защиты и управления во взрывопожароопасных зонах д/б во взрывобезопасной оболочке с обозначением Exd для различных зон. Для насоса аппаратура управления и защиты в ЭШ операторной, кнопка обычно у сливной площадки, их марки ПВК-25-с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIАТ6, 1ExdIIВТ6, 1ExdIIСТ6, 2ExеdIIСТ6 или КУ-91 (или КУ-92) рудничного исполнения. Автоматические выключатели, пускатели общепромышленные. Для ТРК - авт. выключатели с номиналом не более 2,5 А, лучше АВВ типа MS225, с тепловым расцепителем 1,6-2,5 А. Магн. пускатели используются с пультом ДУ или при ручн. управлении, при использовании ПК, они не нужны. Их марка по предыдущему посту или соответствующие АВВ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 17:45 |
|
![]() |