Что такое Отключающая способность автомата?


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Джин
сообщение 2.6.2005, 2:10
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Diviner: I(1) = 3 * U(ном.ср) / корень(3) * корень(r(1)^2 + x(1)^2) U(ном.ср) = 400 В Я чой-то не пойму. Есть однофазное напряжение, есть полное сопротивление петли фаза -ноль( со всеми его прямыми, обратными и нулевыми последовательностями), есть полное сопротивление трансформатора току к.з.(приводится в справочниках)
Тогда: I(1) = Uф/(Zт/3)+Zф-н где Zт-полное сопротивление трансформатора току к.з.;Zф-н-полное сопротивление петли фаза -ноль.
Это-ж надо додуматься, расчитывая 1фазное к.з, умножить линейное напряжение на три, и эти полученные 1200В 3 * U(ном.ср) ,
потом делить на огород с корнями в числителе.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...