Что такое Отключающая способность автомата?
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
![]() |
2.6.2005, 2:10
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Diviner: I(1) = 3 * U(ном.ср) / корень(3) * корень(r(1)^2 + x(1)^2) U(ном.ср) = 400 В Я чой-то не пойму. Есть однофазное напряжение, есть полное сопротивление петли фаза -ноль( со всеми его прямыми, обратными и нулевыми последовательностями), есть полное сопротивление трансформатора току к.з.(приводится в справочниках)
Тогда: I(1) = Uф/(Zт/3)+Zф-н где Zт-полное сопротивление трансформатора току к.з.;Zф-н-полное сопротивление петли фаза -ноль. Это-ж надо додуматься, расчитывая 1фазное к.з, умножить линейное напряжение на три, и эти полученные 1200В 3 * U(ном.ср) , потом делить на огород с корнями в числителе. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
MegaOm Отключающая способность автомата 26.5.2005, 0:16
Diviner Ток КЗ, который автомат может отключить и при этом... 26.5.2005, 4:25
Джин Для выбора автомата по максимальной отключающей сп... 28.5.2005, 23:38
КОСТЯ Цитата(Джин)Для выбора автомата по максимальной от... 31.5.2005, 21:21
Джин Цитата(КОСТЯ)Цитата(Джин)Для выбора автомата по ма... 1.6.2005, 8:28
Diviner Цитата(Джин)Ток 1ф, к.з. короткого замыкания не мо... 1.6.2005, 16:53
Diviner Ваша формула абсолютна верна.
И моя то же. Это - г... 3.6.2005, 2:51
Гость Цитата(Diviner)Ваша формула абсолютна верна.
И моя... 3.6.2005, 11:13
Diviner Цитата(Гость)А, вообще,причем здесь трехфазная мощ... 5.6.2005, 4:19![]() ![]() ![]() |
|