Освещение склада |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Освещение склада |
30.3.2013, 17:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32017 |
Здравствуйте дорогие форумчане...
Проблема появилась при проектировании внутреннего освещения холодного склада.... Высота склада 12 м....крыша наклонная... Рисунок прилагается... Вопрос в подвесе светильника РСП 05 к наклонным фермам... так что бы они не качались, жесткий подвес Полагаю если в качестве подвеса использовать трос, то при передвижении крана они потоком воздуха будут раскачиваются... а это не очень...) Подскажите и помогите кто чем может...заранее благодарен |
|
|
![]() |
3.4.2015, 12:28
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Спасибо за ответы.
Производители сказали, что действительно есть риск, что люм.лампа обычного светильника может не зажется при низких температурах. Для этих случаев изготавливают специальные светильники, которые включают в себя специальное оборудование и специальные лампы, которые гарантировано запустятся при низких температурах. Световой поток при низких температурах может упасть в два раза. Буду закладывать эти специальные светильники, или менять на другие с лампами накаливания. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.4.2015, 13:21
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... Производители сказали, что действительно есть риск, что люм.лампа обычного светильника может не зажется при низких температурах. ... "Вот с этого места поподробнее, пожалуйста": у Вас "Вопрос в подвесе светильника РСП 05", т.е. светильники с лампаи ДРЛ или ДРВ, а как же с ними работают светильники уличного освещения в зимнее время? |
|
|
nickzh Освещение склада 30.3.2013, 17:06
drmorgan У нас в цеху на мостовом крану , они закреплены на... 31.3.2013, 16:52
RomanNV Если склад не продувается всеми ветрами, то светил... 1.4.2013, 7:20
Амур50 Крюки не совсем удобно. Как-то надо еще и провод т... 1.4.2013, 8:47
Igor Kolomio Планирую осветить склад светильниками с люминесцен... 2.4.2015, 12:17
Pantryk Берите промышленные светильники с рассеивателем. Н... 2.4.2015, 14:15
Igor Kolomio Планирую похожие промышленные светильники LUG ATLA... 2.4.2015, 14:46
ez81 Люминисцентные лампы при низкой температуре в поме... 2.4.2015, 15:34
Igor Kolomio Я так понимаю, что лампы не зажгутся при использов... 2.4.2015, 15:54
ez81 Цитата(Igor Kolomio @ 2.4.2015, 15:54) Я ... 2.4.2015, 18:06
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 2.4.2015, 18:06) ЭПРА не пр... 2.4.2015, 20:55
ez81 Цитата(Гость сочувствующий @ 2.4.2015, 20... 2.4.2015, 21:12
Гость сочувствующий Цитата(nickzh @ 30.3.2013, 17:06) ...
Воп... 2.4.2015, 16:44
Igor Kolomio "Световые технологии" так не думают.
У н... 2.4.2015, 19:25
ez81 Так думает ПУЭ-7 гл.6.1.11 абзац 1 пуэ рулит, техн... 2.4.2015, 20:55
Igor Kolomio Цитата6.1.11.
...
При применении люминесцентных ла... 3.4.2015, 9:44
ez81 Ваша статья отвечает на Вами заданный вопрос-тепло... 3.4.2015, 11:31
ez81 Цитата(Гость сочувствующий @ 3.4.2015, 13... 3.4.2015, 18:57
Гость сочувствующий Цитата(ez81 @ 3.4.2015, 18:57) Речь идет ... 3.4.2015, 19:53
Igor Kolomio Походу надо было новую тему создавать, чтобы форум... 3.4.2015, 13:40
ez81 Мы то понимаем, что это их особенности, а обывател... 3.4.2015, 20:30![]() ![]() ![]() |
|