Cчетчик СЕ 6850М , Есть вопросы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Cчетчик СЕ 6850М , Есть вопросы. |
27.3.2015, 14:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 |
_________.bmp ( 45.78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 600Во вложении параметры работы счетчика. 1. В чем причина таких параметров? 2. В чью пользу будет "врать" счетчик (сбыта или потребителя) при таких данных? |
|
|
![]() |
3.4.2015, 9:45
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
с2н5он,
Цитата При этом собственник прибора учета несет обязанность по обеспечению эксплуатации такого прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерительного комплекса или системы учета - также по поверке измерительных трансформаторов, а также по замене такого прибора в случае его выхода из строя. Счётчик цел , собственник обеспечивает эксплуатацию такого прибора учета и делает там поверку. Только причём этот пункт здесь?. Речь идёт не про это , а про недоучёт , а не форму собственности и кто будет ,что то ремонтировать и менять Моего пункта про недоучёт счётчиком я так и не увидел в этой ветке.. Я уже писал. Часто в Энергомерах и не только , в счётчиках сдыхает ац преобразователь и счётчик начинает считать мох и болото. Счётчик на балансе потребителя (квартира) , СО не морозися мотивируя ,Ваш счётчик ,пункт При этом собственник прибора учета несет обязанность по обеспечению эксплуатации такого прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерительного комплекса или системы учета - также по поверке измерительных трансформаторов, а также по замене такого прибора в случае его выхода из строя. Это Ваши проблемы , подавайте в суд , а берёт меняет счётчик (хотя это не его собственнось) и делает перерасчёт не используемой реально энергии. Я не знаю , может я просто работаю в такое обленерго, где такие моменты решают не доводя дел до судов. -------------------- |
|
|
BBC Cчетчик СЕ 6850М 27.3.2015, 14:16
A.Panichkin Цитата1. В чем причина таких параметров?
Неправиль... 27.3.2015, 15:50
BBC Да., похоже в пользу потребителя, учет стоит на от... 30.3.2015, 7:09
yuoras Конечно может и потребует.
Докажет как и Вы, сниме... 30.3.2015, 9:50
Kupper Цитата(yuoras @ 30.3.2015, 9:50) Конечно ... 30.3.2015, 11:15
next Цитата(Kupper @ 30.3.2015, 11:15) Да и по... 30.3.2015, 11:47
yuoras Kupper, Что Вы привязались к этому модулю ?.
Ваш т... 30.3.2015, 18:05
Kupper Цитата(yuoras @ 30.3.2015, 18:05) Kupper,... 31.3.2015, 9:58
next Цитата(Kupper @ 31.3.2015, 9:58) И повтор... 31.3.2015, 10:55
Kupper Цитата(next @ 31.3.2015, 10:55) Тут на од... 31.3.2015, 11:00
BBC Я, как представитель Потребителя, в процедуре монт... 31.3.2015, 6:22
A.Panichkin Цитата(BBC @ 31.3.2015, 6:22) Я, как пред... 31.3.2015, 9:48
yuoras ЦитатаСоблюдён здесь, по рабоче-крестьянски говоря... 31.3.2015, 10:21
Kupper Цитата(yuoras @ 31.3.2015, 10:21) А я гов... 31.3.2015, 10:46
yuoras ЦитатаДиаграмма векторная от сетевой организации т... 31.3.2015, 14:23
Ant29 Цитата(yuoras @ 31.3.2015, 14:23) Пломбы ... 31.3.2015, 14:35
A.Panichkin Цитата(yuoras @ 31.3.2015, 14:23) Я уже п... 31.3.2015, 15:04
yuoras Цитата(A.Panichkin @ 31.3.2015, 15:04) Гд... 31.3.2015, 16:43
BBC Цитата(A.Panichkin @ 31.3.2015, 10:48) А ... 31.3.2015, 14:49
yuoras Цитата2. СО пытается смошенничать, и выставить по ... 31.3.2015, 14:49
Ant29 Цитата(yuoras @ 31.3.2015, 14:49) Каким о... 31.3.2015, 18:15
yuoras Цитата(Ant29 @ 31.3.2015, 18:15) А скольк... 31.3.2015, 22:06
BBC Цитата(A.Panichkin @ 31.3.2015, 15:04) Гд... 31.3.2015, 16:16
Kupper Как человек который немного крутится в данном вопр... 1.4.2015, 10:36
yuoras Я тоже прямым образом связан с местной СО.
Поверьт... 1.4.2015, 23:16
Kupper Цитата(yuoras @ 1.4.2015, 23:16) Я тоже п... 2.4.2015, 11:41
yuoras ЦитатаИ как раз нет такого понятия в Законодательс... 2.4.2015, 16:41
Kupper Цитата(yuoras @ 2.4.2015, 16:41) Я б дока... 2.4.2015, 17:16
yuoras Спасибо, я это постановление прекрастно знаю.
К не... 2.4.2015, 20:01
с2н5он Цитата(yuoras @ 2.4.2015, 21:01) Найдите ... 2.4.2015, 20:44
Ant29 Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 9:45) где такие... 3.4.2015, 11:05
Ant29 Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 9:45) Моего пун... 3.4.2015, 11:23
с2н5он Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 10:45) Я уже пи... 3.4.2015, 11:12
yuoras Цитатакто отвечает за счётчик - моё мнение - собст... 3.4.2015, 13:56
Ant29 Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 13:56) Это не м... 3.4.2015, 14:19

yuoras Цитата(Ant29 @ 3.4.2015, 14:19) То есть п... 3.4.2015, 14:40
с2н5он Цитата(yuoras @ 3.4.2015, 14:56) Какие уб... 3.4.2015, 15:09
Гость счетчик на треть брешет 28.5.2015, 14:48
yuoras Не учитывается одна из фаз, для енергомеры - это н... 28.5.2015, 16:29![]() ![]() ![]() |
|