Добрай день! Подскажите может кто сталкивался! В котельной работающей на твердом топлеве будет произведена замена кабельных линий,было предложено это дело заменить на шинные мосты! От ТП(встроенной в здание котельной)до потребителя(электродвигатель).потребители расположены в машинном зале.какие ньюансы могут возникнуть при установки шинных мостов?
|
|
|
![]() |
3.4.2015, 9:00
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. Не думаю что это обосновано. Смысл какой? Надежность? А что делать с пылью. Особенно если твердое топливо - уголь. Тогда нужно герметичные кожухи моста что ли?
Какие токи? Не думаю что электродвигатель у Вас на МВт. Если ток велик, не хватает медной КЛ на 240 кв.мм. или гнуть тяжело - примените электродвигатели 6/10 кВ. Или у Вас такие и есть? |
|
|
Гость_Алексей_* шины или кабель 3.4.2015, 8:45
ez81 Да пыль погубит все благие начинания-только кабель... 3.4.2015, 9:40
с2н5он тоже не вижу смысла, хотя видел много угольных кот... 3.4.2015, 11:16
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2015, 8:45) ... 3.4.2015, 12:01![]() ![]() ![]() |
|