Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УЗМ-3-63

Гость_Гость_AAL1982_*_*
сообщение 1.4.2015, 18:16
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

Подскажите, стоит ли на вводе в дом ставить реле контроля напряжения от Меандра - УЗМ-3-63(со встроенным контактором) или лучше использовать простое реле контроля напряжения+ отдельный контактор?
Чем он мне приглянулся: Простой и компактный монтаж, встроенные варисторы, хорошая цена.
На сколько надежен этот прибор? Не понятно на какой ток он расчитан, пишут противоричивые данные:
•Максимальный ток коммутации 63А по каждой из фаз (14,5кВт х 3)
Т.е. 63*380*1.73= 41416,2 Вт или 41.4 кВт. А производитель дает 14.5 кВт.
Звонил в фирму, ничего внятного обьяснить не смогли.
Есть ли отзывы об эксплуатачии прибора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Student_007
сообщение 2.4.2015, 10:15
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Максимальный ток по каждому полюсу будет 63 А. Независимо от напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_AAL1982_*_*
сообщение 2.4.2015, 16:30
Сообщение #3





Гости






Смущает меня таблица характеристик прибора
"Номинальный ток нагрузки, (сечение проводников не менее 16 мм², медь) А 63/AC250В"
Т.е. 63 А при напряжении 250В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.4.2015, 17:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_AAL1982_* @ 2.4.2015, 16:30) *
Смущает меня таблица характеристик прибора

Простите, за нескромность... но Вам ехать или шашечки?
Предельно допустимый ток контактов УЗМ (или реле, или контактора) - 63 А
Напряжение фазное 230 В
Коммутируемая предельная мощность (без учёта всяких коэффициентов) 63*230 = 14490 Вт (14,5 кВт)
По трём фазам суммарно получите коммутируемую нагрузку 43,5 кВт , при этом с фазы не более 14,5 кВт
Что ещё напрягает?

Цитата
И вот эта фраза
"трёхфазный контактор 3х63А (14,5 кВт) !"

Не припомню, чтобы Меандр упоминал что-то о встроенных контакторах...
Внешние контакторы необходимы только в случае превышения токовой нагрузки, с которыми не справляются контакты законченного устройства.
Вот в УЗМ51 стоит реле с максимальным током 80А, но по паспорту самого устройства "Номинальный ток коммутации 63А (14 кВт)". Может и тут будем искать скрытый смысл и математические неточности?... icon_wink.gif
Внутрь УЗМ-3-63 не заглядывал... но не думаю, что производитель отошёл от наработанного решения. (это имхо)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_AAL1982_*   УЗМ-3-63   1.4.2015, 18:16
- - ___VITOS___   14,5*3=43,5 кВт что примерно равно 41.,4 кВт. Всё ...   1.4.2015, 18:53
- - Жирная Трава   Здравствуйте. В условиях многоквартирного дома лен...   1.4.2015, 21:56
- - Student_007   230*63=14490 Вт 400*1.73*400= 43596 Вт Вот суть ва...   2.4.2015, 9:31
- - Гость_aal1982_*   Так в итоге какой максимальный ток будет для каждо...   2.4.2015, 10:05
- - Student_007   Максимальный ток по каждому полюсу будет 63 А. Не...   2.4.2015, 10:15
|- - Гость_AAL1982_*   Смущает меня таблица характеристик прибора ...   2.4.2015, 16:30
|- - Гость_AAL1982_*   Цитата(Гость_AAL1982_* @ 2.4.2015, 16:30)...   2.4.2015, 16:50
|- - savelij®   Цитата(Гость_AAL1982_* @ 2.4.2015, 16:30)...   2.4.2015, 17:03
- - savelij®   Цитата(Гость_AAL1982_* @ 1.4.2015, 18:16)...   2.4.2015, 10:25
|- - Гость_AAL1982_*   Цитата(savelij® @ 2.4.2015, 10:25) Если н...   2.4.2015, 16:21
- - Гость_aal1982_*   Спасибо за развернутый ответ. Просто странно для 3...   2.4.2015, 20:49
- - Гость   А кто нибудь пробовал это прибор использовать в си...   11.4.2015, 9:25
- - savelij®   Абсолютно всеяден.   11.4.2015, 11:20


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 1:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены