Расчет сечения кабеля, пиковая и рабочая мощность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет сечения кабеля, пиковая и рабочая мощность |
29.3.2015, 17:26
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Как правильно рассчитать сечение питающего кабеля, в инструкции к агрегату два параметра, пиковая и рабочая.
По какой считать? |
|
|
![]() |
1.4.2015, 8:51
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Для кабеля медь 5х25 95 А, Для кабеля медь 5х35 120 (ПУЭ 1.3.6) Вывод что так что так подойдет.
|
|
|
1.4.2015, 14:03
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29071 |
|
|
|
17 Расчет сечения кабеля, пиковая и рабочая мощность 29.3.2015, 17:26
Костян челябинский По рабочей выбрать по ДДТ и проверить на потери на... 29.3.2015, 17:28
17 Понял почти все, кроме ДДТ Поясните пожалуйста дл... 30.3.2015, 6:33
с2н5он длительно допустимый ток 30.3.2015, 7:24
Гость_Серёга_* Подскажите, купил ВВГ 5х35 а на жилу наконечник на... 1.4.2015, 7:18
с2н5он теоретически - не нормально, практически - нормаль... 1.4.2015, 7:27
Гость_Серёга_* достаточно ли его будет для нагрузки 55 кВт? 1.4.2015, 8:01
Гость_Серёга_* Цитата(Student_007 @ 1.4.2015, 8:51) Для ... 3.4.2015, 10:23
Igor Kolomio Что за нагрузка? Двигатели? Каким автоматом собира... 1.4.2015, 9:19
Ixtim Цитата(17 @ 29.3.2015, 17:26) Как правиль... 1.4.2015, 11:31
17 Пардон, я забыл сказать спасибо! 2.4.2015, 17:30
Student_007 Диаметр (не сечение) в зависимости от исполнения ж... 3.4.2015, 13:39![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 0:39 |
|
|
|
|