Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос о компенсации реактивной мощности

fogoso
сообщение 5.11.2007, 16:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 30.10.2007
Пользователь №: 9719



Получил ТУ максимальная нагрузка 40 кВт, расчетная полная мощность 45,8кВА и в ТУ интересный пункт компенсацию реактивной мощностьи решить проектом. Ставить устройство компенсации реактивной энергии?либо есть пути отбится от этого. О характере нагрузки - офис, вентиляция Рр=5,1 кВт..Есть мнения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 7.11.2007, 0:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Установите конденсаторы непосредственно у двигателей вентиляции, не нужен контролер, уберёте лишнее токи с кабелей.