Добрый день!
Чем больше читаю в интернете о вводе кабеля в дом, тем больше начинаю сомневаться в правильности. Объясню в чем моя задача. Есть загородный дом, надо под землей завести кабель в дом. Система заземления, которая принята, в этом поселке -ТТ. На каждый участок 12 кВт, 380В. По улице идет воздушная линия сделанная с помощью СИПа. Дом расположен через улицу от кабельной линии. На участок поставили столб, чтобы СИПом прокинуть по воздуху через улицу. Для ввода в дом на столб основной кабельной трассы вешают шкаф с электронным счетчиком, для дистанционного снимания показаний. Кроме счетчика в шкафу ничего нет. Как я планирую сделать: На столб, который на участке, повесить шкаф, туда завести СИП на диф. автомат, организовать контур заземления и завести его в этот же шкаф. Далее 5 жильным кабелем опуститься в землю(с того же диф. автомата), пройти под землей и войти в дом. К сожалению в доме закладные под кабель сделаны на кухне(ошибка строителей), а ВРУ дома хочу повесить в коридоре. По дому надо пройти этим кабелем примерно метров 15-20. Во какие сомнения: 1) Нужно ли делать шкаф на столбе для перехода с СИП на кабель? Можно сделать и "орехами", но тогда кабель до ВРУ не будет защищен. 2) Куда лучше завести заземление в ВРУ или в Шкаф на улице? 3) Нужно ли в шкафу УЗИП. Слышал, что при неправильно подключении или пробое бывает пожар. Можно его конечно и на улице разместить. 4) нужно ли в ВРУ ставить РКН и отключать контактором весь дом в случае нештатной ситуации Или в новом поселке маловероятно завышенное электричество? 5) если размещать шкаф на улице на какой высоте его вешать? 6) если заводить заземление в дом, то как заземлять уличный шкаф? |
|
|
![]() |
27.3.2015, 20:32
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Во какие сомнения: Долой сомнения. Вообще то делайте так, как и планировалось... 1. Если речь о промежуточном шкафе, который на территории владения, то переход с СИПа на медный кабель делать на дифавтомате. 2. Заземление выполняется у выше упомянутого шкафа? Тогда пятую жилу уходящего на шинку РЕ, к которой также подключить проводник от заземления и корпус щитка. 3. Оставьте место для манёвра в уличном щите... когда решите с разрядниками, то там им и место. Вторая ступень во ВРУ дома. 4. Реле контроля напряжения лишним не будет, если финансы позволяют. Можно обойтись и без контактора, если посмотреть в сторону УЗМ51 и аналогичных. 5. Исходите из удобства обслуживания. (1.30-1.40 от уровня земли вполне нормально. имхо) 6. Уличный щит уже заземлён, см. п.2. ЗЫ. Не забудьте о дифзащите на все группы, помимо дифа на вводе. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_aal1982_*_* |
31.3.2015, 18:12
Сообщение
#3
|
|
Гости |
2. Заземление выполняется у выше упомянутого шкафа? Спасибо вам за ответ . Заземление планирую вблизи шкафа который на столбе в пределах участка. Реле контроля напряжения я думаю понадобится тк в системе тт при обрыве нулевого провода будет или повышенное или пониженное напряжение. В системе TN c.s от этого страхует повторное заземление нуля. |
|
|
AAL1982 Ввод кабеля в дом 27.3.2015, 12:07
Student_007 Цитата(AAL1982 @ 27.3.2015, 12:07) Систем... 27.3.2015, 12:50
AAL1982 Цитата(Student_007 @ 27.3.2015, 12:50) кр... 27.3.2015, 13:00
Student_007 Т.е дома вам исключительно нужно напряжение 380? К... 27.3.2015, 13:05
Работник ТТ - это не правильно. Запрещено для Вас. Но в про... 27.3.2015, 13:08
Student_007 В общем у вас система заземления TN-C-S, и в соотв... 27.3.2015, 13:09
AAL1982 Цитата(Student_007 @ 27.3.2015, 13:09) В ... 27.3.2015, 14:40
Гость сочувствующий Цитата(AAL1982 @ 27.3.2015, 14:40) Это не... 27.3.2015, 15:38
Student_007 Во во, скажи ему Я примерно говорил про то же. К ... 27.3.2015, 16:03![]() ![]() ![]() |
|