Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ввод кабеля в дом , Система ТТ

AAL1982
сообщение 27.3.2015, 12:07
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Добрый день!

Чем больше читаю в интернете о вводе кабеля в дом, тем больше начинаю сомневаться в правильности.
Объясню в чем моя задача. Есть загородный дом, надо под землей завести кабель в дом.
Система заземления, которая принята, в этом поселке -ТТ. На каждый участок 12 кВт, 380В. По улице идет воздушная линия сделанная с помощью СИПа.
Дом расположен через улицу от кабельной линии. На участок поставили столб, чтобы СИПом прокинуть по воздуху через улицу.
Для ввода в дом на столб основной кабельной трассы вешают шкаф с электронным счетчиком, для дистанционного снимания показаний.
Кроме счетчика в шкафу ничего нет. Как я планирую сделать: На столб, который на участке, повесить шкаф, туда завести СИП на диф. автомат,
организовать контур заземления и завести его в этот же шкаф. Далее 5 жильным кабелем опуститься в землю(с того же диф. автомата), пройти под землей и войти в дом.
К сожалению в доме закладные под кабель сделаны на кухне(ошибка строителей), а ВРУ дома хочу повесить в коридоре. По дому надо пройти этим кабелем
примерно метров 15-20. Во какие сомнения:
1) Нужно ли делать шкаф на столбе для перехода с СИП на кабель? Можно сделать и "орехами", но тогда кабель до ВРУ не будет защищен.
2) Куда лучше завести заземление в ВРУ или в Шкаф на улице?
3) Нужно ли в шкафу УЗИП. Слышал, что при неправильно подключении или пробое бывает пожар.
Можно его конечно и на улице разместить.
4) нужно ли в ВРУ ставить РКН и отключать контактором весь дом в случае нештатной ситуации Или в новом поселке маловероятно завышенное электричество?
5) если размещать шкаф на улице на какой высоте его вешать?
6) если заводить заземление в дом, то как заземлять уличный шкаф?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 27.3.2015, 20:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(AAL1982 @ 27.3.2015, 12:07) *
Во какие сомнения:

Долой сомнения. icon_wink.gif
Вообще то делайте так, как и планировалось...
1. Если речь о промежуточном шкафе, который на территории владения, то переход с СИПа на медный кабель делать на дифавтомате.
2. Заземление выполняется у выше упомянутого шкафа? Тогда пятую жилу уходящего на шинку РЕ, к которой также подключить проводник от заземления и корпус щитка.
3. Оставьте место для манёвра в уличном щите... когда решите с разрядниками, то там им и место. Вторая ступень во ВРУ дома.
4. Реле контроля напряжения лишним не будет, если финансы позволяют. Можно обойтись и без контактора, если посмотреть в сторону УЗМ51 и аналогичных.
5. Исходите из удобства обслуживания. (1.30-1.40 от уровня земли вполне нормально. имхо)
6. Уличный щит уже заземлён, см. п.2.

ЗЫ. Не забудьте о дифзащите на все группы, помимо дифа на вводе.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aal1982_*_*
сообщение 31.3.2015, 18:12
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij® @ 27.3.2015, 20:32) *
2. Заземление выполняется у выше упомянутого шкафа?

Спасибо вам за ответ . Заземление планирую вблизи шкафа который на столбе в пределах участка. Реле контроля напряжения я думаю понадобится тк в системе тт при обрыве нулевого провода будет или повышенное или пониженное напряжение. В системе TN c.s от этого страхует повторное заземление нуля.
Вернуться в начало страницы